Цитата Сообщение от гость Посмотреть сообщение
надеюсь разберетесь какие провода куда идут. если надо будет есть еще фотки с разных ракурсов. УЗО в таком варианте работает.
Разобраться то разберёмся, но вот УЗО в таком варианте не выполняет своей функции. Пока не будет разделения PEN-проводника, у Вас не будет срабатывать УЗО в аварийных ситуациях, только в момент прикосновения человека к электрооборудованию, что приведёт к поражению электрическим током.
Щит требуется перебрать, а именно:
1. Поменять вводной кабель. Не пойму, зачем ввели 2 кабеля и скрутили по две жилы на фазу. Сечение PEN-проводника не позволяет выполнить разделение, оно должно быть не менее 10 мм2. В Вашем случае получается, что PEN менее 10 мм2 и менее сечения фазного проводника.
2. Заменить трехфазные автоматические выключатели (типа ВА), которые установлены на однофазные потребители (розетки, освещение).
3. Нет защиты от порезов при вводе кабеля в металлический щит.
4. Групповые кабельные линии без РЕ-проводников.
Приговор: Не соответствует требованиям ПУЭ, требуется капитальный ремонт щита и электропроводки.
Разделение PEN проводника выполнить, как описал Zodthij.
Цитата Сообщение от гость Посмотреть сообщение
было бы неплохо если бы с вами я мог связаться по скайпу
Скайпом и другими пейджерами не пользуюсь.