Показано с 1 по 10 из 229

Тема: Где надо разделять проводник PEN на PE и N проводники?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от гость Посмотреть сообщение
    смотрят на проект как баран на ворота и несут такую чушь что мне дилетанту это видно.
    Так если есть проект, то чего ещё объяснять? Там должно быть всё указано. Если электрики не могут разобраться, то надо найти тех, кто понимает, что и куда подключать.

  2. #2
    Zodthij
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Так если есть проект, то чего ещё объяснять? Там должно быть всё указано. Если электрики не могут разобраться, то надо найти тех, кто понимает, что и куда подключать.
    Проект проекту рознь, бываю такие экземпляры (частенько из самой пристольной) зарисовка на тему "Как бы я хотел проложить провода да поставить лампочки, с этими, как их там, а! Точно! Розетками!", а не проект.

  3. #3
    naladchik
    Гость
    Важно учесть требование п.1.7.135 ПУЭ а именно, когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от naladchik Посмотреть сообщение
    Важно учесть требование п.1.7.135 ПУЭ
    Так об этом в теме и говориться, более того, в посту 23 приведена ссылка на схемы разделения PEN-проводника в соответствии с действующими требованиями.