Цитата Сообщение от гость Посмотреть сообщение
это хозяйство находится в павильоне по ремонту обуви. размером в 30 кв
Павильон отдельно стоящий? Как к нему выполнена подводка вводного кабеля, от воздушной линии электропередач или проложили до павильона кабель в земле?
Цитата Сообщение от гость Посмотреть сообщение
красоту и порядок не наводим. нужна функциональность
Нужен порядок во всём, а не бардак. Каждый проводник должен быть промаркирован, дверца на щите должна быть. Есть делать вот так на соплях, то нечего удивляться, что бьёт током и сгорает помещение.
Цитата Сообщение от гость Посмотреть сообщение
ведь у специалиста в руках важен не ржавый молоток образно выражаясь а руки специалиста
У нормального специалиста не может быть ржавый молоток, так как это его инструмент, которым он обязан дорожить. Времена прошли, когда всё колхозное и никто не отвечает ни за что.
Цитата Сообщение от гость Посмотреть сообщение
по всему остальному у контролирующего органа претензий нет
Вот на этот бардак у контролирующих органов нет претензий? Это что за "орган" такой?
Цитата Сообщение от гость Посмотреть сообщение
все подключено правильно. УЗО в таком варианте как на рисунке работает
Всё подключено с грубейшими нарушениями, об этом я уже писал.
Цитата Сообщение от гость Посмотреть сообщение
нужно только разделить PEN на PE и N и после этого подключить УЗО.
Прежде чем разделять PEN-проводник, надо проверить, что это за металлическая полоса зацементирована в стене. Если это контур заземления, в чём я сомневаюсь, то первым делом его требуется проверить, провести измерения на соответствие требованиям ПТЭЭП. Тем более, что мастерская существует уже 20 лет, и если его контур заземления сделали в те времена, то от него ничего уже не осталось. Проведите замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств. Без этих испытаний, говорить о контуре заземления бесполезно.
Цитата Сообщение от гость Посмотреть сообщение
1) это тот провод который идет от контура заземления
Подобие гибкой перемычки, которая не опрессована на концах, то есть не установлены наконечники, тем самым не обеспечено надлежащее соединение.
Цитата Сообщение от гость Посмотреть сообщение
2) красный провод идет со счетчика, это одна из 4 -х жил кабеля который входит в счетчик. для меня этот провод называется 0. как правильно?
Это PEN-проводник, который разрывается прибором учёта, что есть грубейшее нарушение требований ПУЭ.
Цитата Сообщение от гость Посмотреть сообщение
ps. питание 380v. кабель не бронированный, не экранированный. там 4-ре жилы в двойной пластиковой изоляции. алюминиевый 16 кв.
Прежде всего, надо открыть щит учёта и отключить от него вводной кабель. Он состоит из 4 жил, 3 из которых - фазные проводники "А" "В" "С", а так же PEN-проводник, в простонародье его обычно обзывают нолём, но это PEN-проводник. Далее откусите все провода в силовом щите и выкиньте все автоматические выключатели, УЗО своё можете (ради экономии) оставить. И так, щит пуст, ничего лишнего в нём нет. Начинаем монтаж схемы. Желательно, конечно установить прибор учёта в силовой щит, тогда щит будет называться вводно-распределительное устройство. Намного дешевле получится, так как меньше потребуется электрооборудования, которое потребуется устанавливать в щиты. Но рассмотрим вариант с отдельным щитом учёта, как у Вас на фотографиях.
Устанавливаем вводной автоматический выключатель в силовой щит, правда не знаю нагрузок, но могу предположить, что он будет не более 25 А. Трёхфазный автоматический выключатель на 25 А надо установить в верхнем левом углу щита. Ниже от него установить три автоматических выключателя, два из которых будут защищать розеточные групповые линии, а третий на освещение. На розеточные линии автоматические выключатели должны быть на 16 А, а на освещение установить на 10 А. От вводного автоматического выключателя, с фазы "А" проложите провод сечением 2,5 мм2 до первого автоматического выключателя на 16 А. От фазы "В" до второго автоматического выключателя проложите провод сечением 2,5 мм2, а от фазы "С" до третьего автоматического выключателя проводом сечением 2,5 мм2.

Теперь требуется установить шину РЕ. Можно купить готовую и установить её в щит, а можно изготовить самому. Я опишу, как изготовить самостоятельно, при помощи "ржавого молотка".
Покупаете 60 сантиметров медной полосы 20х2, отрезаете её на три части, высверливаете равномерно в каждой полосе по 10 шт отверстий под болты диаметром 8. Надо купить 6 изоляторов, на которые будете крепить шины. Крепите две шины в нижнюю часть щита на изоляторы, а одну шину устанавливаете на стене под щитом, это будет главная заземляющая шина «ГЗШ». Изоляторы устанавливают по краям шин. Надеюсь, Вы поняли, как их установить. Если будут вопросы, то готов разжевать ещё.

Теперь на установленные шины монтируете болты при помощи гаек. Вам надо установить по 8 болтов на каждую шину. Надеюсь здесь вопросов нет.
Затем необходимо установить перемычку между шинами РЕ и N в щите, желательно две по краям, но можно обойтись и одной. Берёте 2 куска медного провода сечением 10 мм2, рассчитав таким образом, чтобы этот провод смог соединить обе шины. Устанавливаете на концы провода наконечники, и прикручиваете эти две перемычки по краям шины. Затем сразу потребуется промаркировать шины, где какая. У Вас должно быть на шине установлена маркировка "N" и "РЕ".

Схема готова к разделению PEN-проводника. Заводите на ГЗШ, которая установлена на стене под щитом, РЕN-проводник вводного кабеля. Помните, в начале текста, я писал из каких проводников состоит вводной кабель. Так вот РЕN-проводник необходимо подключить к шине "ГЗШ", но прежде потребуется опрессовать его наконечником. Надо купить наконечник для алюминиевых проводников с омеднённым покрытием, в продаже таких валом, даже в глухой деревне.

Теперь подключаем к шине "ГЗШ" контур заземления, если он проверен и соответствует требованиям ПТЭЭП. Если его нет, то потребуется выполнить монтаж контура заземления. Это отдельная песня, будет интересно, то расскажу. Предположим, что Вы проверили шину на стене, и о ЧУДО, это КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ, который соответствует всем требованиям, УРА. Берём медный провод сечением не менее 10 мм2, устанавливаем на концы провода наконечники, и прикручиваем одним концов к шине на стене, а другой крепим к ГЗШ на стене. От шины «ГЗШ» прокладываем медный проводник сечением не менее 10 мм2 до шины РЕ в щите, предварительно его опрессовав с двух сторон.

Теперь можно подключать вводной кабель к аппарату защиты в щите учета, туда же протягиваем от ГЗШ до прибора учёта проводник и подключаем его к счётчику. Затем от автоматического выключателя в щите учёта прокладываем до счётчика три проводника и подключаем к входным фазным зажимам в соответствии со схемой подключения данного счётчика.

От прибора учёта прокладываем 4-х жильный кабель сечением не менее 10 мм2 до силового щита. Рассчитать длину кабеля требуется до шины РЕ в силовом щите, так как после ввода кабеля в щит, с него потребуется снять верхнюю изоляцию и проложить три провода на вводной аппарат защиты (фазы «А», «В», «С»), а четвертый провод на шину РЕ, предварительно его опрессовав наконечником. От шины РЕ подключаем проводник сечением 4 мм2 до болта на корпусе щита, предварительно его опрессовав.

Далее надо установить два УЗО 25 А 30 мА. Удобнее будет в Вашем щите их разместить под автоматическими выключателями №1 и №2. От выходных зажимов автоматов до УЗО прокладываем и подключаем проводники сечением 2,5 мм2. От шины N до УЗО прокладываем проводники сечением 2,5 мм2 и подключаем их к зажимам на УЗО.

После вышеперечисленных манипуляций, подключаете отходящие кабельные линии к аппаратам защиты, то есть 1-ый кабель на розетки подключаем к 1-му УЗО, 2-ой кабель на розетки ко 2-му УЗО, а 3-ий кабель на освещение подключаем к 3-му автоматическому выключателю.

Помните, что все отходящие кабельные линии должны иметь РЕ-проводник, то есть быть трехжильными.

Когда вся схема собрана, приступаем к цветовой маркировке проводников. На дверцу щита, которой нет, требуется повесить однолинейную схему, все проходы кабеля через металлические конструкции щита требуется проходить через пластиковые втулки, которые защищают изоляцию кабеля от порезов. ГЗШ и шину на стене необходимо пометить соответствующим знаком.

Ещё конечно можно было бы написать про защиту кабельных линий, которые прокладываются вне щитов, но думаю, что Вы сами об этом догадываетесь и сделаете всё в соответствии с требованиями ПУЭ.

Думаю, что ничего не забыл, но по ходу можете задавать вопросы, готов объяснить в соответствии с требованиями ПУЭ и подтвердить соответствующими пунктами из ПУЭ и других нормативных документов (если потребуется).