напишите пожалуйсто а допускается ли открытая проводка с помощью скоб кабелем ввг нг непосредственно по дереву.Сделайте ссылку если можно на ПУЭ 7 издания не могу там ничего найти по этому вопросу.
Т.к. облочка кабеля ВВГ трудносгораемая (см. ТУ), то можно прокладывать непосредственно (см. ПУЭ табл. 2.1.3).

ПУЭ
2.1.36. Прокладка проводов и кабелей, труб и коробов с проводами и кабелями по условиям пожарной безопасности должна удовлетворять требованиям табл. 2.1.3.
2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.