Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
если после счётчика нужно подключить узо цепь может быть такой:ф с узо-автомат-нагрузка -ноль на шинуN -шина pe-гзш
После прибора учёта можно поставить противопожарное УЗО, хотя я не вижу в них смысла, считаю пустой тратой денег. С противопожарного УЗО подключают групповые автоматические выключатели, а с них на УЗО 30 мА, но лучше после противопожарного УЗО ставить групповые диф.автоматы, от них на нагрузку.
Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
Как тогда несрабатывает узо если ноль может пройти не через узо объясните мне тупню!!
Нагрузка подключается непосредственно к УЗО (L+N) и УЗО контролирует данную групповую линию.