Carlito, При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельной
линии до дренажа должно быть не менее 1 метра. Вам следует вырыть две траншеи, чтобы расстояние между ними было не менее 1 метра.
Carlito, При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельной
линии до дренажа должно быть не менее 1 метра. Вам следует вырыть две траншеи, чтобы расстояние между ними было не менее 1 метра.
В стеснённых условиях допускается уменьшать расстояние по горизонтали от кабельной линии до дренажа до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. Но такое уменьшение должно быть обоснованно и согласовано.
ПУЭ 6-издание, 2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) - не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) - не менее 2 м; до теплопроводов - см. 2.3.89.
В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний для трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. Для маслонаполненных кабельных линий 110 - 220 кВ на участке сближения длиной не более 50 м допускается уменьшение расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов, за исключением трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м при условии устройства между маслонаполненными кабелями и трубопроводом защитной стенки, исключающей возможность механических повреждений. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается.
А с кем согласовывать, если землевладелец прокладывает кабель на своем участке возле дома? Здесь, скорее всего, решается по ситуации. Если можно выдержать основные правила, без уменьшения расстояний, то необходимо прокладывать его в 1 м от дренажа. Проблема в том, что большинство частников используют в работе наемных работяг из ближайшего зарубежья, которым плевать на все нормы и требования. Они забрасывают кабель куда попало, исполняя волю хозяина участка. Барин сказал, что делать так делать надо, платит деньги, кормит, значит он прав.