Тема: Схема переключения питания: сеть - генератор.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Pahan
    Гость
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Думаю у однофазного генератора только условно можно обозначить начало и конец обмотки, а фаза и ноль такого нет.
    На сколько я знаю , большинсво однофазных генераторов не имеют нуля а на выходе имеют две полуволны (мультиметр при проверке на землю с них выдает напряжение менее 220в (и лампочка горит в полнакала).
    Что бы на одном из выводов появился ноль . его надо тупо заземлить , а еще лучше закоротить со входящим нулём , т.к. все нули у нас приходят по схеме N+PE.

    Тогда у вас с генератора всегда будет приходить ноль с нужной жилы.

    З.Ы. вероятность перфазировки думаю не велика , и отгорание нуля у соседа должно привести к появлению потенциала на нуле , но PE дома или деревни , думаю , сильнее нагрузки и заземления соседа - пустьпрофессионалы меня поправят , если я не прав!!?

  2. #2
    Pahan
    Гость
    Цитата Сообщение от Pahan Посмотреть сообщение
    З.Ы. вероятность перфазировки думаю не велика , и отгорание нуля у соседа должно привести к появлению потенциала на нуле , но PE дома или деревни , думаю , сильнее нагрузки и заземления соседа - пустьпрофессионалы меня поправят , если я не прав!!?
    От этого дела есть реле контроля фаз ... оно же контролирует и ноль
    но если в доме пропали фазы , оно отрубил и полюс с нулем , и генератор лишится нуля , тогда идея заводить его на NPE бессмысленна
    Заводить N генератора за свою собственную землю в коттедже может и хороша , но справится ли она "в случае чего"?
    А заводить землю в обход реле контроля фаз ... тогда идея установки этого реле , наверное , лишается всякого смысла!??