    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    нужно ли вставлять при переходе мет.трубу??,для кабеля,на линии будет стоять Узо.
    Вы обязаны установить проходную металлическую гильзу вне зависимости от наличия УЗО или иного аппарата защиты.

  2. #2
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Вы обязаны установить проходную металлическую гильзу вне зависимости от наличия УЗО или иного аппарата защиты.
    Понятно! Если при проходе через стену электрики не установили гильзу чем чревато? Если нужно будет пройти через стену с гипрока,нужна мет.гильза?,через стену с бетон,кирпича нужна мет.гильза?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Если при проходе через стену электрики не установили гильзу чем чревато?
    Самое худшее, что может быть - это пожар со смертельным исходом.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Если нужно будет пройти через стену с гипрока,нужна мет.гильза?
    Что такое гипрок? Гипсокартон? Гипсокартонную стену можно пройти кабелем в трубе или гофре из ПВХ.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    через стену с бетон,кирпича нужна мет.гильза?
    Нет, не нужна. Так же можно пройти в трубе или гофре из ПВХ.