baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Как восстановить контур заземления?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Но в настоящее время металлическая полоса, выведенная от дома и уходящая в землю, сломана и второго конца из земли не видно
    Если знаете, где выходила полоса из дома, то надо выкопать небольшую траншею поперёк предполагаемого места, где была закопана полоса. Обычно такую полозу закапывают на глубину 50 см от поверхности земли. Когда найдёте полосу, то потребуется отмерять расстояние от полосы в земле до конца полосы выходящей из стены дома. Прокопать траншею от найденной полосы в земле до дома и уложить в землю новый недостающий кусок полосы, приварить его с двух сторон и произвести электроизмерения сопротивления заземлителей и заземляющих устройств (замер контура заземления). Если измеренные показания будут соответствовать требованиям ПУЭ, то можно смело закапывать траншею. Если нет, то потребуется смонтировать дополнительные вертикальные заземлители и соединить их с существующим контуром заземления.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Если знаете, где выходила полоса из дома, то надо выкопать небольшую траншею поперёк предполагаемого места
    А если не знаете где закопан контур заземления, то попробуйте воспользоваться металлоискателем, чтобы не перекопать весь участок

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения