До 3 Квт 1,5 нормально держит,так что втыкай утюг,а вообще что такое в комнате можно включить мощное?Тем более приходит общий 2,5 в распай-коробку ,а отходящие 1,5!!!
До 3 Квт 1,5 нормально держит,так что втыкай утюг,а вообще что такое в комнате можно включить мощное?Тем более приходит общий 2,5 в распай-коробку ,а отходящие 1,5!!!
Владислав, Вам необходимо ознакомиться с таблицей 1.3.4., где указано, что кабель сечением 1,5 мм2 должен быть защищён аппаратом защиты не более 10 А. Соответственно 3 кВт включать не получится
А зачем городить огород? Для чего в распайку заводить 2,5 мм2, если отходящие хотите прокладывать сечением 1,5 мм2? Всё равно на эту групповую линию, если кусок будет 1,5 мм2, нельзя установить аппарат защиты на 16 А и более. Не пойму смысла прокладывать от распайки кабель сечением 1,5 мм2.