    Какой должен быть номинальный ток вводного аппарата защиты?

    В ГОСТ Р 51778-2001 (Щитки распределительные…) табл.1. прописано, что номинальный ток вводного аппарата должен быть не ниже 40А. У меня суммарная токовая нагрузка распределительного щита -15 А. Я ставлю в щите на вводе выключатель нагрузки (рубильник)- 40А, а выше на отходящей линии ВРУ ставлю автоматический выключатель на 25 А, который защищает участок линии от ВРУ до щита. Правильно ли я поступаю?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Я ставлю в щите на вводе выключатель нагрузки (рубильник)- 40А
    Если установите рубильник, то можно и 100-амперник применить, а если автоматический выключатель, то должны установить не более 25 А, но надо смотреть какой кабель проложен до распределительного щита.

  3. #3
    220volt
    Гость
    Управляющая компания самовольно поставила на каждые 5 квартир в многоквартирном доме автомат на 32А.
    Это законно?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    А раньше какие автоматы стояли?

  5. #5
    220volt
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    А раньше какие автоматы стояли?
    не стояли совсем. Изначально дом, 90 квартирный, 1967 года постройки, сидел на предохранителях, три (три фазы) на весь дом. Потом поставили 50А на 10 квартир. На входе во внутридомовую схему электроснабжения стоит три предохранителя (три фазы) по 250А.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    А какое сечение проводников ввода в квартиру? Раньше прокладывали алюминиевыми проводами 2,5 мм.кв.
    Цитата Сообщение от 220volt Посмотреть сообщение
    Потом поставили 50А на 10 квартир
    Цитата Сообщение от 220volt Посмотреть сообщение
    поставила на каждые 5 квартир в многоквартирном доме автомат на 32А.
    Если управляющая компания тупо заменила автоматы, не меняя стояки, то по номиналам они даже завысили. Раньше стоял 50 А на 10 квартир, а сейчас два по 32 А. В чем выражается Ваше недовольство?

  7. #7
    220volt
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    А какое сечение проводников ввода в квартиру? Раньше прокладывали алюминиевыми проводами 2,5 мм.кв.


    Если управляющая компания тупо заменила автоматы, не меняя стояки, то по номиналам они даже завысили. Раньше стоял 50 А на 10 квартир, а сейчас два по 32 А. В чем выражается Ваше недовольство?
    Автомат 32 А поставлен не на одну квартиру, а на стояк из 5 ти квартир с первого по 5 й этаж. На каждом этаже идет отдельный отвод в квартиру.

    Про недовольство. Норма удельной мощности по таблице нарушена, занижена в несколько раз.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от 220volt Посмотреть сообщение
    Автомат 32 А поставлен не на одну квартиру, а на стояк из 5 ти квартир с первого по 5 й этаж
    Я понимаю, что автомат 32 А поставили на 5 квартир, но раньше, с Ваших слов, стоял автомат 50 А на 10 квартир. Вот и получается, что они завысили, по сравнению с старым автоматом. Чтобы определить законность их модернизации, надо знать все обстоятельства дела. Дом старый, соответственно и электропроводка старая, которую надо менять. Стояки не меняли. Тогда о каких таблицах идет речь? Сколько киловатт раньше выделялось на квартиру? Как сейчас отражается на потребителях эта переустановка? Постоянно отключается автомат от перегрузки?

  9. #9
    220volt
    Гость
    Раньше, до управляющей компании, выделялось 250 А 220В на 30 квартир. Или 3х250А на весь дом 90 квартир. Стояли только три плавких предохранителя.
    Затем, несколько лет назад, поставили дополнительно 4 автомата 3Х50А. То есть, 50 А 220В на группу из 10 квартир, по пять квартир от каждого из двуз подъездов. Один из четырех поставили на лампочки в подъездах
    Затем еще в дополнение к имеющимся поставили в подъезде 32А автомат на группу из пяти квартир (стояк).

    Из этого делаю вывод.

    Относительно начального состояния дважды занижалась удельная расчетная мощность на квартиру.
    Возникает вопрос, куда ушла "сэкономленная" мощность?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Никуда не ушла. Давайте разберем по косточкам Вашу распределительную кабельную сеть. От ВРУ до стояков (этажных щитов) проложен провод или кабель какого сечения и сколько жил? Сколько в доме подъездов, а в подъезде квартир? Какой провод (сечение) отходит от этажного щита до квартиры? Стояки выполнены алюминиевым проводом?
    Зная все эти данные, можно подсчитать допустимую нагрузку на проводники распределительных линий и соответственно установить законность установки 32 А автоматов.

прочая информация