Тема: Электрика на кухне

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    К плите дается розетка с вилкой. Не вижу проблем в монтаже розетки, а на шнур устанавливают вилку

  2. #2
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    К плите дается розетка с вилкой. Не вижу проблем в монтаже розетки, а на шнур устанавливают вилку
    Товарищ не хочет чтоб стояла розетка для плиты,а кабель 3*6 который торчит из стены короткий, чтоб его подключить в клемники плиты,вот и нужно соединить кабель и шнур от электроплиты.Как лучше соединить?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Как лучше соединить?
    Только в розетке или в распаечной коробке. А если товарисч и этого не захочет, то раздолбите ему стены и проложите гибкий кабель, чтобы им из стены можно было подключить плиту. Можно установить скрытую распаечную коробку, а от нее подключить шнур плиты. Вариантов много.

  4. #4
    Владислав
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Товарищ не хочет чтоб стояла розетка для плиты,а кабель 3*6 который торчит из стены короткий, чтоб его подключить в клемники плиты,вот и нужно соединить кабель и шнур от электроплиты.Как лучше соединить?
    кабель выходит медный? если медный пропаяй его с кабелем КГ который пойдёт на плиту,в вместе пропая одень трубку ПХВ.

  5. #5
    Виктор
    Гость
    1. ПУЭ есть пункт где написанно что на п/машины,с/машины нужно тянуть отдельную линию от щита?? 2.Кабель ВВГ-нг можно проложить под наличниками двери??

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    если медный пропаяй его с кабелем КГ который пойдёт на плиту,в вместе пропая одень трубку ПХВ.
    Владислав, а как потом хозяин будет обслуживать эту плиту, если придется ее отключать? Вы предлагаете ему откусывать и снова запаевать эти соединения?

  7. #7
    Виктор
    Гость
    1.В квартире на кухне есть вентиляционная шахта.Можно ли ее штробить,и устанавливать внутр.розетки??.2.На форуме нашел такую информацию" по новым нормам и положениям щит учета в дачных домах должен быть установлен на улице" можете дать ссылку на эти нормы.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    1.В квартире на кухне есть вентиляционная шахта.Можно ли ее штробить,и устанавливать внутр.розетки?
    Нет, так делать запрещено. 2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    На форуме нашел такую информацию" по новым нормам и положениям щит учета в дачных домах должен быть установлен на улице" можете дать ссылку на эти нормы.
    Нет таких норм, это выдумки энергоснабжающих компаний, которые противоречат действующим требованиям ПУЭ.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Нет таких норм, это выдумки энергоснабжающих компаний, которые противоречат действующим требованиям ПУЭ.
    На эту тему на сайте ЭлектроАС есть хорошая статья, советую прочитать: Законно ли требование энергоснабжающих компаний устанавливать счетчик на улице?

  10. #10
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Может быть не на форуме, а на сайте?
    Извиняюсь, ответ был не на форуме,а на сайте.
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Скопируйте адрес этой странички и вставьте его в свое сообщение на форуме.
    Что-то мне уже не найти этот ответ,если найду обезательно скопирую.
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Если этот специалист дал такой ответ, то он безусловно не прав
    Согласен,меня устраивает ваши ответы на форуме которые вы даете,потверждая их пунктами ПУЭ. 1. В квартире от строителей в щитке стоят АВ,УЗО фирмы EKF,как качество этой продукции,можно оставить или лучше поменять на АВВ,легранд???