Тема: Электрика на кухне

  1. #21
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    от щита на розетку линия Ф Н РЕ, от КУП прокидывают еще ж/з на розетку, встречаеться что и не прокидывают
    Встречается, что вообще делают без РЕ проводника.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    обезательно прокидывать эту жилу?
    Да, обязательно. Дополнительное уравнивание потенциалов в помещениях с повышенной опасностью.
    ПУЭ, 7 издание, п. 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).

  2. #22
    Виктор
    Гость
    Как посоветуете соединить,кабель 3*6,и "хвост" от электроплиты.

  3. #23
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    и "хвост" от электроплиты
    Что за хвост?

  4. #24
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    К плите дается розетка с вилкой. Не вижу проблем в монтаже розетки, а на шнур устанавливают вилку

  5. #25
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    К плите дается розетка с вилкой. Не вижу проблем в монтаже розетки, а на шнур устанавливают вилку
    Товарищ не хочет чтоб стояла розетка для плиты,а кабель 3*6 который торчит из стены короткий, чтоб его подключить в клемники плиты,вот и нужно соединить кабель и шнур от электроплиты.Как лучше соединить?

  6. #26
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Как лучше соединить?
    Только в розетке или в распаечной коробке. А если товарисч и этого не захочет, то раздолбите ему стены и проложите гибкий кабель, чтобы им из стены можно было подключить плиту. Можно установить скрытую распаечную коробку, а от нее подключить шнур плиты. Вариантов много.

  7. #27
    Владислав
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Товарищ не хочет чтоб стояла розетка для плиты,а кабель 3*6 который торчит из стены короткий, чтоб его подключить в клемники плиты,вот и нужно соединить кабель и шнур от электроплиты.Как лучше соединить?
    кабель выходит медный? если медный пропаяй его с кабелем КГ который пойдёт на плиту,в вместе пропая одень трубку ПХВ.

  8. #28
    Виктор
    Гость
    1. ПУЭ есть пункт где написанно что на п/машины,с/машины нужно тянуть отдельную линию от щита?? 2.Кабель ВВГ-нг можно проложить под наличниками двери??

  9. #29
    Владислав
    Гость
    А кабель который выходит из стены не с отдельного автомата запитан?

  10. #30
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    кабель выходит медный? если медный пропаяй его с кабелем КГ который пойдёт на плиту,в вместе пропая одень трубку ПХВ.
    А вот этого делать нельзя, так как кабель ВВГнг моножильный и в процессе эксплуатации жилы кабеля могут переломиться. Соединение кабеля с шнуром электроплиты требуется выполнять при помощи розетки и вилки, в соединительных и ответвительных коробках или в специальных нишах строительных конструкций.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    1. ПУЭ есть пункт где написанно что на п/машины,с/машины нужно тянуть отдельную линию от щита?
    Такого пункта нет, но есть требование установить УЗО. Каждое электрооборудование имеет свой ток утечки, который у электроплит может достигать 10 мА, а у посудомоечных и стиральных машин – 5 мА. Если на одну групповую линию подключить электроплиту и стиральную машину, то велика вероятность ложного срабатывания. Если подключить на одну групповую линию стиральную и посудомоечную машину, то максимальное значение токов утечки в групповой линии, которую защищает УЗО, может превысить значение 0,11 In, что приведёт к ложному срабатыванию устройства защитного отключения. Вот поэтому рекомендуется прокладывать на стиральную и посудомоечную машины отдельные групповые линии. ПУЭ, п. 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    2.Кабель ВВГ-нг можно проложить под наличниками двери?
    Скрытую прокладку кабеля по сгораемым основаниям или с наличием сгораемых конструкций, требуется выполнять в металлических трубах обладающих локализационной способностью, либо отделять кабель со всех сторон от сгораемых поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.) толщиной не менее 10 мм.
    Лучше проштробить стену и уложить кабель в гофре в штробу.
    ПУЭ, п.2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
    п. 2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
    п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

прочая информация