А какие могут быть сомнения, когда в ПУЭ, 1.7.135 сказано, что когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
Вы обязаны проложить к опорам N и PE проводники.
Повторное заземление надо присоединять к РЕ-проводнику.
Арматуру так же присоединяют к РЕ-проводнику. ПУЭ, 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители.