baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 210

Тема: Соединение проводников в распаечных коробках

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Владислав, смысла в СИЗах нет, Вы правильно подметили, хотя на пайку их можно накрутить, но и пайка не рекомендуется. Вывод один. Или устанавливать надежные сжимы, или использовать сварку. Я предпочитаю сжимы, так как в процессе эксплуатации не требуется откусывать место сварки, сжимы имеют гнездо для проведения электроизмерений, короче одни плюсы.

  2. #2
    Владислав
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Владислав, смысла в СИЗах нет, Вы правильно подметили, хотя на пайку их можно накрутить, но и пайка не рекомендуется. Вывод один. Или устанавливать надежные сжимы, или использовать сварку. Я предпочитаю сжимы, так как в процессе эксплуатации не требуется откусывать место сварки, сжимы имеют гнездо для проведения электроизмерений, короче одни плюсы.
    Хорошо!А как сжимы умещаются в распай коробке,ведь в скорлупе они громоздкие.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    А как сжимы умещаются в распай коробке,ведь в скорлупе они громоздкие
    Умещаются свободно, да и распайкоробки бывают разных размеров.

  4. #4
    Владислав
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Владислав, смысла в СИЗах нет, Вы правильно подметили, хотя на пайку их можно накрутить, но и пайка не рекомендуется. Вывод один. Или устанавливать надежные сжимы, или использовать сварку. Я предпочитаю сжимы, так как в процессе эксплуатации не требуется откусывать место сварки, сжимы имеют гнездо для проведения электроизмерений, короче одни плюсы.
    А если паять то каким припоем лучше паять (марка,тип)!!!

  5. #5
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    А если паять то каким припоем лучше паять
    Лучше не паять.
    ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93)
    3. Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей.
    526. Электрические соединения
    П р и м е ч а н и е - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8).

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения