Тема: Можно ли проложить кабель FLAME за подвесным потолком?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Считаю что нужно в металической трубе, или ошибаюсь?
    Виктор, Вы правы на все 100%, дайте этому горе-электрику почитать требования ПУЭ, п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    _____________
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

  2. #2
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    дайте этому горе-электрику почитать требования ПУЭ, п. 7.1.38
    Это руководитель фирмы, занимающиеся электромонтажом.А электрики умудрились все провода залить монтажной пеной. Спасибо за ссылки на ПУЭ.

  3. #3
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение
    Для условий "СТЕНА ГАЗОБЛОК --- ОТДЕЛКА ГИПСОКАРТОН" как я понимаю вышеуказанный вариант. Вопрос-кроме металлической трубы и мет. короба, что еще не поддерживает горение?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Вопрос-кроме металлической трубы и мет. короба, что еще не поддерживает горение?
    Вы немного неточно прочитали и поняли данный пункт ПУЭ. Перечитайте внимательнее, там написано, что за потолками и в перегородках из негорючих материалов (например: стена газоблок - отделка гипсокатроном), можно проложить кабель в трубах и коробах с индексом НГ. Понимаете разницу?

  5. #5
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    а также кабелями, не распространяющими горение.
    Это условие плюсом к
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах
    ?
    Или надо понимать, либо

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах
    ,либо

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    также кабелями, не распространяющими горение
    У меня с головой или с русским, а может быть а также.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    селянин, а сами прочитать п. 7.1.38 не можете? Что за бред.
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    У меня с головой или с русским, а может быть а также.
    А так же не пойдёт, не сможете обеспечить сменяемость электропроводки.

  7. #7
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    А так же не пойдёт, не сможете обеспечить сменяемость электропроводки
    МАКСК, я отношусь к Вам с уважением, но поймите меня, в "селе" за "три" ПРОВОДА" платить не научены, я со своим "уставом"-- можно сказать их шорикую. Поэтому всегда ищу "З.С".
    Р.С. Я при первом своем "появлении" на форуме предупреждал Вас я из села.
    Извините за...

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    МАКСК, я отношусь к Вам с уважением, но поймите меня, в "селе" за "три" ПРОВОДА" платить не научены, я со своим "уставом"-- можно сказать их шорикую. Поэтому всегда ищу
    Не обижайтесь на меня, я ничего против Ваших вопросов не имею, просто в теме Вам уже привели пункт и описали, как делать.
    Насчет трех проводов есть п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
    Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

прочая информация