Тема: Как выполняется проверка наличия цепи между заземленными установками?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Александр71
    Гость
    Кстати почти уверен, что никто не отключает контур от оборудования и щитов при производстве измерение сопротивления заземлителя.
    Просто сопротивление самого контура должно быть не более (в непосредственной близости от нейтрали) 15,30,60 Ом соответственно на напряжение 660, 380, 220. А с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий 2,4,8 Ом соответственно.
    Непонятно, что значит в непосредственной близости от нейтрали .

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    никто не отключает контур от оборудования
    Согласна с Вами на все 100% :-). Почти никто, но всё же отключения производят.

  3. #3
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Непонятно, что значит в непосредственной близости от нейтрали
    Это говорится о ТП.