Запрещено прокладывать электропроводку одной квартиры через другую. Так делали раньше, чтобы сэкономить на материалах. Почему делали так? Просто раньше не было собственности, все принадлежало государству и были одни наниматели жилья. Вы смело можете обратиться в суд, чтобы убрали эту электропроводку с Вашей собственности, ссылаясь на необходимости установки электрических теплых полов. Так как теплые полы будут укладываться вблизи чужой электропроводки, то обязательно превысит допустимых нагрев проводников, что приведет к повреждению изоляции и короткому замыканию.
Спасибо за ответ, но все таки на какое ПЭУ ссылаться ? Дело в том , что мы сделали цементную стяжку т.е. просто замуровали эти провода и теперь соседи подали на меня в суд , требуют восстановить проводку т.к. у них не горит люстра , хотят экспертизу, эксперты , что у меня пол взломают?
Взламывать ничего не будут, есть измерительные приборы, которыми можно отыскать место обрыва.
Сначала решают вопрос о демонтаже электропроводки, а потом уже заливают пол. У Вас квартира в собственности? Если нет, то Вы не имели права делать какую либо перепланировку без разрешения собственника жилого помещения (муниципалитет). Если квартира в собственности, то никакая электропроводка не может проходить через Ваше помещение.
В ПУЭ есть только один пункт, на который можно сослаться, но правда он Вам не очень подходит, хотя и право-применим. 7.1.35. В жилых зданиях прокладка вертикальных участков распределительной сети внутри квартир не допускается.
Запрещается прокладка от этажного щитка в общей трубе, общем коробе или канале проводов и кабелей, питающих линии разных квартир.
Спасибо за ответ, квартира в собственности, более того согласно ст. 25 : 1. Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения, а в наших тех. паспортах совершенно никакой информации об устройстве электрического оборудования, в эксплуатирующих организациях тоже никакой информации не добьешься. И если можно найти место обрыва спец. оборудованием , зачем в мою то квартиру идти?
Эту экспертизу могут провести по решению суда. Проверять будут везде. Чтобы выиграть суд, надо подать иск первой об ущемлении прав собственника на предмет использования необходимого электрооборудования. Потом необходимо помнить, что электропроводка проложена через Вашу собственность, тогда энергоснабжающая организация обязана Вам доплачивать за то, что поставка электроэнергии осуществляется через Вашу собственность. Все зависит от адвоката, который будет вести дело. Но правда на Вашей стороне.
Подходит ли мой случай к следуещему правилу ? : 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
Значит ли это , что строителями должен быть предусмотрен дополнительный канал для замены электропроводки?
Екатерина, раньше такой электромонтаж соответствовал нормам и требованиям, а сейчас это считается нарушением, но закон обратной силы не имеет. Вам надо доказать, что эта электропроводка была пожароопасной и ущемляла Ваши права. Если бы Вы её сфотографировали и показали в суде, то 1000% выиграли бы его.