Цитата Сообщение от Игонь Посмотреть сообщение
а можно ли в таком случае использовать ввгнг (или LS) кабель?
Если кабель будет заводится непосредственно в павильон, то надо ВВГнг-LS. Если ВРУ наружной установки, то можно ВВГнг.
Цитата Сообщение от Игонь Посмотреть сообщение
и какой должен быть трос, чтобы выдерживать кабель 4х185 к примеру
Надо рассчитывать ветровую нагрузку и гололед. Все зависит от расстояния между опорами. Я бы применил трос 6 - 8 мм, но опять же зависит от расстояний между опор.