Тема: Соединение проводников в распаечных коробках

  1. #121
    Владислав
    Гость
    То есть простая схема с двухклавишным выключателем надо поставить 4 сжима,а если больше концов войдёт в коробку.да уж затратно для заказчика!

  2. #122
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    а если больше концов войдёт в коробку.да уж затратно для заказчика!
    Так можно проложить кабель без распаечных коробок, правда такой способ будет дороже.

  3. #123
    Роман.
    Гость
    Доброго времени суток всем!!!Отпишитесь пож-сто вот по какому вопросу: - соединение с помощью СИЗ представитель ростехнадзора принимает при сдачи объекта если он накручен на скрутку?

  4. #124
    Владислав
    Гость
    Сейчас вообще ничего непонятно,раньше ВВГнг без гофры протягивали,потом потом обязали в гофру,на скрутки были завинчены СИЗы,и всё принимали.Так была сделана гостиница в центре Екатеринбурга.

  5. #125
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    соединение с помощью СИЗ представитель ростехнадзора принимает при сдачи объекта если он накручен на скрутку?
    Если заметит, то такие соединения не принимет, так как СИЗ не обеспечивает надежное соединение проводников.

  6. #126
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    Сейчас вообще ничего непонятно,раньше ВВГнг без гофры протягивали,потом потом обязали в гофру
    Так и сейчас можно без гофры, если есть возможность обеспечить сменяемость кабеля.
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    на скрутки были завинчены СИЗы,и всё принимали.Так была сделана гостиница в центре Екатеринбурга.
    Так не только гостиница в Екатеринбурге сделана, пол России-матушки так навертели, но это не означает, что так разрешено. Халтурщиков в любой отрасли валом.

  7. #127
    VIPer
    Гость
    Подскажите пожалуйста, от щита идет группа №1 на розетки, в комнату 1, 3 и 5. В каждой комнате 2 розетки, предполагалось провод класть по потолку коридора и у каждой комнаты ставить коробку и отводить провод в комнату, а основной кабель гнать дальше, до сл. комнаты и т.д на все 3 комнаты.
    Вопрос, заказчик требует установить только одну коробку и туда загнать основной кабель и от этой одной коробки гнать провода в каждую комнату без дополнительных коробок.
    Рационально ли это? Чем плох вариант когда стоит 3 коробки а не одна, допускается ли это? Понятно, что как хочет заказчик - будет больше проводов и сложнее скрутить все в одной коробке.
    И второй вопрос, при установке двух розеток рядом в одной рамке, основной кабель подходит к одной розетке и от нее идет ко второй, в том числе PE проводник, допускается ли так делать, если нет то как нужно?

  8. #128
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    заказчик требует установить только одну коробку и туда загнать основной кабель и от этой одной коробки гнать провода в каждую комнату без дополнительных коробок.
    Рационально ли это?
    Этот вариант хороший, правда расход кабеля будет больше.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Чем плох вариант когда стоит 3 коробки а не одна, допускается ли это?
    Чем больше соединений в кабельной линии, тем менее надежно электроснабжение. Ваш вариант прокладки кабеля с 3 распаечными коробками тоже приемлем, но с одной коробкой будет лучше, тем более, что заказчик на этом настаивает, значит не профан и понимает в электромонтаже.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Понятно, что как хочет заказчик - будет больше проводов и сложнее скрутить все в одной коробке.
    Никакой сложности нет. Просто возьмите распаечную коробку большего размера и спокойно в ней соединяйте проводники.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    при установке двух розеток рядом в одной рамке, основной кабель подходит к одной розетке и от нее идет ко второй, в том числе PE проводник, допускается ли так делать, если нет то как нужно?
    Запрещено шлейфовать РЕ-проводник, требуется прокладывать отдельным ответвлением. Технически выполнить это требование несложно. ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
    Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
    Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.

  9. #129
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Запрещено шлейфовать РЕ-проводник, требуется прокладывать отдельным ответвлением. Технически выполнить это требование несложно.
    Как это реализуют в жизни?
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 21.12.2011 в 18:20.

  10. #130
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Как это реализуют в жизни?
    Самый эффективный и не затратный способ, это устанавливать на блок розеток одну глубокую монтажную коробку, где подключают ответвления РЕ-проводников. Есть ещё вариант, но более затратный - это прокладывать на каждую розетку отдельный кабель. Если толщина перегородки не позволяет установить глубокую розетку, то придется перед каждым блоком розеток устанавливать распаечную коробку, а от неё спускать вниз к розеткам кабельные линии.