baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: Подключение электросчетчика

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Роман.
    Гость
    а в ту выдаваемымими электросетями непредусмотренно каких либо норм для пломбировки автомата ??

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    а в ту выдаваемымими электросетями непредусмотренно каких либо норм для пломбировки автомата ?
    Нет, не предусмотрено. Если электросети вписывают в ТУ такое условие, то данное действие противозаконно и ущемляет права потребителя.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения