Прочитайте тогда п. 1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4 - 1.3.7, как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.
По любому получается для кабеля 3х1,5 автомат не более 10 А.
Пункт 1.3.10 дает указания по кабелям в коробах, проложенных пучками. В 1.3.11 говорится о кабелях проложенных однослойно и многослойно/пучками. Где посмотреть определения этих терминов, в чем их разница?
В пункте 1.3.10 говорится:
Правильно ли я понимаю, что это касается только четырех и пятижильных кабелей 380в, а к трехжильным 220в это не относится, а соответственно необходимо учитывать N и PE.Сообщение от ПУЭ
P. S. Не сочтите за зануду, но просто иногда для дискуссий и споров хотелость бы иметь более убедительную базу.
P. P. S. В интернете полно (большинство) указаний, что максимальный ток для такого кабеля от 17А... Так же не мало проектов, где на линиях выполненных кабелями 3х1,5 стоят автоматы номиналом 16А, а это нарушение 3.1.11.
1.Для начала рассчитайте ток, при котором должен срабатывать автоматический выключатель на 16 А.
2. Теперь возьмите по таблице максимально допустимый ток для кабеля 3х1,5, проложенного в коробе с применением поправочного коэффициента на токи для кабелей.
3. Затем определите максимальный ток для кабеля 3х1,5 в аварийном режиме работы.
4. И в заключение примените поправочный коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах.
Подсчитав все эти составляющие, получаем, что запрещено устанавливать на кабель 3х1,5 автоматический выключатель номиналом 16 А.
Vasiliy, бывает, не расстраивайтесь. Главное, что разобрались.
Придется вернутся к дискуссии, т. к. на руках у меня два проекта (разных объектов и разных проектировщиков) и в обоих проектировщики ставят на линии, выполненные кабелем ВВГнг-LS 3х1,5, АВ с номиналом 16А. Способ прокладки - ПВХ и гофрированные трубы.
1. 16А с категорией С начинает работать с 1,13Iном, то есть с 18,08А
2. Если читать по табл. 1.3.4, то выходит один трехжильный (L, N, PE) в одной трубе - 15А.
Если читать п. 1.3.11:
то выходит, что коэффициент получается 1. Только с током заморочка - в табл. 1.3.4 нет понимания открыто проложеннного кабеля. По этой таблице, судя по окончаниям, к кабелям относятся столбцы "одного двухжильного" и "одного трехжильного" и оба они (столбцы) в общем столбце "в одной трубе".Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать как для проводов, проложенных в воздухе.
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4 - 1.3.7, как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.
3. Аварийный режим работы. Это по п. 1.3.6? Если да, то мне здесь тоже не до конца ясно. Если брать ток 15А, то допустимая перегрузка будет составлять 16,5А. Если ставить на линию АВ 10А, то его вышибать будет. Кто виноват и что делать?
А зачем рассматривать проекты с нарушениями? Таких проектов валом, так как сейчас любой садовник рисует проекты. Нет смысла их обучать.
Я Вам уже писал, как и что надо считать. Посмотрите пост 8. В расчетах надо использовать таблицу 1.3.3 + таблицу 1.3.12.
Если не интересно считать, то используйте таблицу 1.3.4.
Так не надо закладывать столько электрооборудования на 1 групповую линию, тогда и вышибать не будет.