Металлические лотки необходимо присоединять к основной системе уравнивания потенциалов как подключают металлические трубы. Лотки между собой соединяют между собой РЕ-проводником (перемычка). Лотки должны быть присоединены к системе уравнивания потенциалов в 2 местах, в начале и в конце.
1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
В ПУЭ указано четкое определение этому способу прокладки, смотрите п. 1.7.76., ч. 4.
Относите его к металлической конструкции по которой проложен кабель.