Блин, вопросы:
ПУЭ, 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
ТО ЕСТЬ МОЖНО сэкономить, проложив от ВРУ 4*16 (подзабыв, к примеру, что пятижил. нужен) до ЩР и добавить потом 2,5 мм2 по меди или 16Al.