Теплые полы будут на кухне,нужно ли ставить дифф.на линию???
Виктор, проложите на кухню 5 кабельных линий:
1. Духовка
2. Стиральная машина
3. Посудомоечная машина
4 и 5. Розетки
Можно объединить 4 и 5 группы в 1 групповую линию, но надо смотреть, что в эти розетки будет подключено по максимуму.
А кабельные линии прокладывали в гофре? Проверьте, может есть возможность протянуть в одну из гофр ещё одну линию. Если такой возможности нет, то объединяйте 4 и 5-ую группы в одну. Думаю, что это будет самое верное решение, но опять повторюсь, что надо смотреть, что в эти розетки будет подключено по максимуму.
Схема щита.1.На лестничной площадке в щите АВ50А линия 3*10мм.В квартире щиток собран так.Счетчик после счетчика Узо63А100мА.2.Дифф плита.3.Освещение квартиры.4.АВ-розетки комнаты.5.УЗО40А30мА под ним 2АВ-один на розетку ванна,другой на освещение ванны.6.Узо 40А30мА под ним 2АВ линии на кухню.Какие будут замечания???.
Перед счетчиком требуется установить аппарат защиты. ПУЭ, п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
п. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
На освещение надо выделить 2 групповые линии.
Надо установить УЗО, но лучше дифавтомат.
Разделить освещение и розеточную группу и установить два УЗО, но лучше дифавтоматы.
Разделить групповые линии и установить два УЗО, но лучше дифавтоматы.
Виктор, хотел у Вас спросить, как Вы решаете вопрос с запретом на шлейфованием РЕ-проводника в розетках, светильниках и другого электрооборудования? Надеюсь подключаете отдельным проводником?