Макс, благодарю за ответ.
Вопрос - другие "сечения" в ПУЭ тогда для какого случая.
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10мм2, алюминиевый - 16мм2, стальной - 75мм2.
1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.

Убирая лишнее: 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников проложенных НЕ на одном лотке с фазными проводниками, должно быть не менее.. - выходит, что это пункт не подходит, т. к. на одном лотке.

Если есть возможность разъясни.