Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
ни слова про PE-проводник
Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50 % сечения фазных проводников.
проложен 4*16 - сечение N-проводника соответствует
Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
в нашем случае N-проводник, а не PEN-проводник, потому как будет проложен от ГЗШ отдельно вне кабеля PE-проводник
Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях.
это не наш случай
Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.
будущий РЕ-проводник не будет входить в состав кабеля, поэтому 2,5 мм2 Cu, про Al почему-то ничего не сказано (1.7.127).