  1. #111
    marfin
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Каким кабелем или проводом СИП? Почему через чердак?

    На каком основании ВРУ установили на чердаке?

    Неправильно установлено вводно-распределительное устройство, его требуется установить на 1 этаже.

    Где схема? Забыли приложить? Опубликуйте её в теме.
    Ввод выполнен проводом СИП, который через изоляторы на щите дома соединяется с кабелем. Кабель (проложен в трубе) через щит, далее через чердак и затем подключается к щиту учёта, расположенному на 1-ом этаже. Т.к. длинна трассы, проходящей через чердак составл. 7 м, было принято решение защитить этот участок с помощью диф. автомата, для которого и был предусмотрено ВРУ, на которое поступает вводное напряжение.
    Дом деревянный.
    ВРУ установлено на чердаке для защиты кабеля, который идёт транзитом через чердак к щиту учёта (длина проводки 7 м).

  2. #112
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от marfin Посмотреть сообщение
    Ввод выполнен проводом СИП, который через изоляторы на щите дома соединяется с кабелем.
    Кто принял такое наихудшее техническое решение? Зачем нужен такой переход? Почему не ввели СИПом во ВРУ на 1 этаже?
    Цитата Сообщение от marfin Посмотреть сообщение
    Кабель (проложен в трубе) через щит, далее через чердак и затем подключается к щиту учёта, расположенному на 1-ом этаже.
    Кто проектировал такую схему энергоснабжения?
    Цитата Сообщение от marfin Посмотреть сообщение
    ВРУ установлено на чердаке для защиты кабеля, который идёт транзитом через чердак к щиту учёта (длина проводки 7 м).
    Вся схема построена с нарушениями. Вводите СИП во ВРУ на 1 этаже.
    Этот вопрос обсуждался в теме Ввод провода СИП во вводное устройство

  3. #113
    marfin
    Гость
    Возможно я не совсем грамотно выразился, когда забыл указать, что СИП соединён с кабелем через "орешки".
    Такой способ подключения приняла электроснабжающая организация 10 лет назад и изменять его они не намерены (я созванивался с ними).
    Сейчас встал вопрос замены электропроводки в доме и поэтому захотелось поменять кабель до щита учёта тоже.

  4. #114
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от marfin Посмотреть сообщение
    Такой способ подключения приняла электроснабжающая организация 10 лет назад и изменять его они не намерены (я созванивался с ними).
    А не надо созваниваться, а требуется подать официальную заявку на изменение схемы энергоснабжения. Схему можно поменять в течении 2-х часов, только подготовить заранее все материалы и ВРУ.
    Цитата Сообщение от marfin Посмотреть сообщение
    Сейчас встал вопрос замены электропроводки в доме и поэтому захотелось поменять кабель до щита учёта тоже.
    Щит на крыше требуется срочно удалить и завести ввод непосредственно во ВРУ на зажимы вводного аппарата защиты. Там же на вводе произвести разделение PEN-проводника.

  5. #115
    marfin
    Гость
    Щит с водным диф. автоматом еще не установлен, а только планируется, и если он будет установлен, то не на крыше, а внутри чердачного помещения срузу за деревянным щитом, на котором со стороны улицы выполнено соединение СИП-вводной кабель.
    В электроснабжающей организации меня попросили назвать нормативный документ или пункт ПУЭ, которому противоречит существующее подключение.
    Сразу оговорюсь, что я из Беларуси и у нас действует не 7-я, а 6-я редакция ПУЭ.

  6. #116
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от marfin Посмотреть сообщение
    Щит с водным диф. автоматом еще не установлен, а только планируется, и если он будет установлен, то не на крыше, а внутри чердачного помещения срузу за деревянным щитом, на котором со стороны улицы выполнено соединение СИП-вводной кабель.
    Запрещено устанавливать ВРУ в чердачном помещении.
    ПУЭ, п. 2.1.74. Коммутационные аппараты в цепях светильников и других электроприемников, установленных непосредственно в чердачных помещениях, должны быть установлены вне этих помещений.
    Цитата Сообщение от marfin Посмотреть сообщение
    со стороны улицы выполнено соединение СИП-вводной кабель.
    СИПом проложить неразрывно от опоры ВЛ до ВРУ на 1 этаже.
    Цитата Сообщение от marfin Посмотреть сообщение
    В электроснабжающей организации меня попросили назвать нормативный документ или пункт ПУЭ, которому противоречит существующее подключение.
    1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок должны производиться на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания, применения надежных схем, внедрения новой техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.
    Та схема, которую Вы собираетесь реализовать, не сможет обеспечить надёжное и безопасное энергоснабжение.
    Цитата Сообщение от marfin Посмотреть сообщение
    Сразу оговорюсь, что я из Беларуси и у нас действует не 7-я, а 6-я редакция ПУЭ.
    Тогда я могу Вам только посоветовать реализовать более надежную схему и постараться её внедрить. Непонятно, почему в Беларуси не действует 7-е издание, может оно называется по другому?

  7. #117
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    ПУЭ, п. 2.1.74. Коммутационные аппараты в цепях светильников и других электроприемников, установленных непосредственно в чердачных помещениях, должны быть установлены вне этих помещений.
    Этот пункт из ПУЭ 6-го издания.

  8. #118
    marfin
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Запрещено устанавливать ВРУ в чердачном помещении.
    ПУЭ, п. 2.1.74. Коммутационные аппараты в цепях светильников и других электроприемников, установленных непосредственно в чердачных помещениях, должны быть установлены вне этих помещений.
    Этот пункт ПУЭ регламентирует применение коммутационных аппаратов, относящихся к электроприёмникам находящихся в чердачном помещении непосредственно (напр. выключатель для светильника на чердаке), а мой электроприёмник находится на 1-м этаже в ящике учёта, поэтому пункт 2.1.74 в данном случае силы не имеет.

  9. #119
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от marfin Посмотреть сообщение
    Этот пункт ПУЭ регламентирует применение коммутационных аппаратов, относящихся к электроприёмникам находящихся в чердачном помещении непосредственно (напр. выключатель для светильника на чердаке), а мой электроприёмник находится на 1-м этаже в ящике учёта, поэтому пункт 2.1.74 в данном случае силы не имеет.
    Ваш вводной аппарат находится в чердачном помещении и относится ко всей электроустановке, в том числе и к освещению, которое установлено на чердаке.

  10. #120
    marfin
    Гость
    на чердаке нет освещения ) , только кабель к ящику учёта.