А как же автоматы на вводах в самом шкафу АВР? Это во-первых. Во-вторых- а если АВР достаточно удален от ВРУ, как тогда кабельная линия останется без защиты.
Еще такой вариант. Питающий кабель на здание большого сечения, защита в ТП, допустим, на 400А. Кабель на АВР идет, например, 35-й или другой малого сечения. В этом случае при КЗ в кабеле малого сечения защита в ТП не сработает.