Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Для комбикормового завода проектировщики запроектировали два отдельных помещения по 7,5 м2.
Проектировщики правы, что запроектировали для газовой котельной отдельное помещение, так как данное помещение должно быть отнесено к взрывоопасной зоне, а так же к жарким помещениям, в которых запрещено размещать распределительные щиты.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Можно ли их объединить в одном помещении
Запрещено.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
а если нельзя, то на основании каких требований и правил?
Вот посмотрите требования ПУЭ:
1.1.10. Жаркие помещения - помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура постоянно или периодически (более 1 суток) превышает +35 °С (например, помещения с сушилками, обжигательными печами, котельные).
7.3.38. Классификация взрывоопасных зон приведена в 7.3.40-7.3.46. Класс взрывоопасной зоны, в соответствии с которым производится выбор электрооборудования, определяется технологами совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации.
7.3.48. В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61 °С и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной.
Электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы котельной установки, и их пускатели, выключатели и др., если они размещены внутри помещений котельных установок, должны быть взрывозащищенными и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Проводка к вентиляционному электрооборудованию и светильникам должна соответствовать классу взрывоопасной зоны.
7.3.54. Электрооборудование, особенно с частями, искрящими при нормальной работе, рекомендуется выносить за пределы взрывоопасных зон, если это не вызывает особых затруднений при эксплуатации и не сопряжено с неоправданными затратами. В случае установки электрооборудования в пределах взрывоопасной зоны оно должно удовлетворять требованиям настоящей главы.