Тема: Можно ли разместить газовый котел и распределительный щит в одном помещении?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Может лучший способ в этой ситуации: сделать тепло и влаго защиту кабельных линий снизу, и герметические вводы в щит.
    Наращиванием кабелей вы не сможете обеспечить сменяемость электропроводки по габаритам соединений в гофре.
    Что в себя включает тепло- и влагозащата? Щит IP54 хотя вводы я не ставил, там много проводов, я думал просто загерметизировать потом место ввода.
    На счет сменяемости электропроводки, в любом случае, Вы не сможете вытянуть кабель длиной 20-30 метров из гофры, с учетом того что на пути от источника до потребителя есть 2-4 поворота на 90 градусов... Так что сменяемость электропроводки и гофра - это как пунктик ПУЭ, которые реализован но не реализуем...

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Проетная организация просит перенести щит, как это можно реализовать? Все провода уже заведены, их длины на перенос щита не хватит, можно ли использовать муфты (медные гильзы) чтобы нарастить кабели?!
    Установить протяжную коробку на необходимом расстоянии от сантехнического оборудования , заведите в неё кабеля, установите щит в другом месте и протяните от протяжной коробки новые кабельные линии до щитов.
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Может лучший способ в этой ситуации: сделать тепло и влаго защиту кабельных линий снизу, и герметические вводы в щит.
    Чтобы сделать теплозащиту, придётся применять другие маркировки кабеля, что не выгодно, дорого.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Что в себя включает тепло- и влагозащата?
    Применяют марку кабеля, который способен выдерживать высокую температуру.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Так что сменяемость электропроводки и гофра - это как пунктик ПУЭ, которые реализован но не реализуем
    При помощи протяжных коробок этот пункт ПУЭ выполняется спокойно.