Комбинированный просмотр

  1. #1
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    разделять проводник PEN на PE и N проводники
    Может где-то упустил, допустимо произвести разделение по выше указанным схемам для одной группы(розетки ванная комната) эл.нагреватель+ст.машина.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Может где-то упустил, допустимо произвести разделение по выше указанным схемам для одной группы(розетки ванная комната) эл.нагреватель+ст.машина.
    Нет, нельзя. Разделение PEN-проводника должно быть выполнено на вводе в электроустановку дома на ГЗШ в водно-распределительном щите, а не в этажном или квартирном щите. Читайте внимательно тему, там всё описано доходчиво.

  3. #3
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Разделение PEN-проводника должно быть выполнено на вводе в электроустановку дома на ГЗШ в водно-распределительном щите
    Так разделение и будет на вводе в эл.установку дома(одноквартирный дом) на ГЗШ в ВРУ только для одной линии, остальные по системе TN-C, т.к. замена эл.проводки конструктивно в данный момент не возможна. Одна линии будет безопасной, или я круто зачиталься и несу чушь?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Так разделение и будет на вводе в эл.установку дома(одноквартирный дом) на ГЗШ в ВРУ только для одной линии, остальные по системе TN-C, т.к. замена эл.проводки конструктивно в данный момент не возможна.
    Вы неправильно излагаете свою мысль, а думаете правильно. Разделение производится не для одной групповой линии, а для всей электроустановки, то есть перевод системы энергоснабжения с системы заземления TN-C на TN-C-S. Замените электропроводку постепенно, по мере возможности.
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Одна линии будет безопасной, или я круто зачиталься и несу чушь?
    Вы всё правильно мыслите.

  5. #5
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    и несу чушь
    Все-таки несу. Пример с двумя соседями, двух-квартирный дом, 1-й перешел на системе TN-C-S, 2-й на системе TN-C, последнему ничего не надо, ничего переделывать не будет да и ничего не понимает, получается 1-му сидеть без "чудес" 21-го века, несправедливо, может все-же можно найти вариант. Если надоел можете не отвечать.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Пример с двумя соседями, двух-квартирный дом, 1-й перешел на системе TN-C-S, 2-й на системе TN-C,
    Если в двухквартирном доме один ввод и одна электроустановка, то разделение PEN-проводника выполняют в ней. Если же в доме два независимых ввода и два ВРУ, то соответственно на вводе у каждой электроустановки необходимо выполнить разделение PEN и перевести систему заземления с TN-C на TN-C-S.

  7. #7
    селянин
    Гость
    Владимир извините, не правильно прочитал ваше сообщение, вернее не дочитал. Большое Спасибо вопросов больше ПОКА нет.

  8. #8
    ссерж
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Нет, нельзя. Разделение PEN-проводника должно быть выполнено на вводе в электроустановку дома на ГЗШ в водно-распределительном щите, а не в этажном или квартирном щите. Читайте внимательно тему, там всё описано доходчиво.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли разделить PEN на PE и N после эл.счетчика? Если можно то как?
    Отвод от линии СИП4*16 на трубостойку, на трубостойке в щите:-автомат 25А(опломбирован)-счетчик-автомат25А-далее СИП4*16 снова на опору и на участок.Трубостойка на улице у столба.
    Повторное заземление PEN на ВЛ сделано с шагом 200м. на опоре с которой сделан отвод на трубостойку повторного заземления нет. В щите на трубостойке до счетчика PEN не разделен. Сети ввод на участок приняли автомат и счетчик опломбировали!

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    ссерж, в теме этот вопрос уже обсуждался, почитайте внимательно. Запрещено разделять PEN-проводник после счетчиков и других коммутационных аппаратов, только ДО. PEN-проводник должен быть подключен к главной заземляющей шине и сразу произвести разделение на РЕ и N-проводники, а уже потов подключайте все необходимое оборудование.
    ПУЭ, 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников,
    1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

  10. #10
    ссерж
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    ссерж, в теме этот вопрос уже обсуждался, почитайте внимательно. Запрещено разделять PEN-проводник после счетчиков и других коммутационных аппаратов, только ДО. PEN-проводник должен быть подключен к главной заземляющей шине и сразу произвести разделение на РЕ и N-проводники, а уже потов подключайте все необходимое оборудование.
    ПУЭ, 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников,
    1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
    Все это прочитал и уже выучил! Но именно в моем случае как разделить? надо переделывать щит учета и главное менять СИП4 на пяти проводной!!!? Или смонтировать заземление ТТ?