Вы неправильно излагаете свою мысль, а думаете правильно. Разделение производится не для одной групповой линии, а для всей электроустановки, то есть перевод системы энергоснабжения с системы заземления TN-C на TN-C-S. Замените электропроводку постепенно, по мере возможности.
Вы всё правильно мыслите.
Все-таки несу. Пример с двумя соседями, двух-квартирный дом, 1-й перешел на системе TN-C-S, 2-й на системе TN-C, последнему ничего не надо, ничего переделывать не будет да и ничего не понимает, получается 1-му сидеть без "чудес" 21-го века, несправедливо, может все-же можно найти вариант. Если надоел можете не отвечать.
Если в двухквартирном доме один ввод и одна электроустановка, то разделение PEN-проводника выполняют в ней. Если же в доме два независимых ввода и два ВРУ, то соответственно на вводе у каждой электроустановки необходимо выполнить разделение PEN и перевести систему заземления с TN-C на TN-C-S.
Владимир извините, не правильно прочитал ваше сообщение, вернее не дочитал. Большое Спасибо вопросов больше ПОКА нет.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли разделить PEN на PE и N после эл.счетчика? Если можно то как?
Отвод от линии СИП4*16 на трубостойку, на трубостойке в щите:-автомат 25А(опломбирован)-счетчик-автомат25А-далее СИП4*16 снова на опору и на участок.Трубостойка на улице у столба.
Повторное заземление PEN на ВЛ сделано с шагом 200м. на опоре с которой сделан отвод на трубостойку повторного заземления нет. В щите на трубостойке до счетчика PEN не разделен. Сети ввод на участок приняли автомат и счетчик опломбировали!
ссерж, в теме этот вопрос уже обсуждался, почитайте внимательно. Запрещено разделять PEN-проводник после счетчиков и других коммутационных аппаратов, только ДО. PEN-проводник должен быть подключен к главной заземляющей шине и сразу произвести разделение на РЕ и N-проводники, а уже потов подключайте все необходимое оборудование.
ПУЭ, 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников,
1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.