baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Как проложить кабель ВВГнг-LS за подвесным потолком?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как проложить кабель ВВГнг-LS за подвесным потолком?

    Есть помещение с подвесным потолком перекрытое сэндвич-панелью. Кабель ВВГнг-LS. Как его проложить? В трубе открыто за потолком, просто открыто или поверх потолка?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Чтобы ответить на Ваш вопрос, надо знать к какой группе горючести относятся данные сэндвич панели. Если негорючие, то можно проложить за подвесным потолком в гофрированной трубе или непосредственно по негорючим основаниям с условием обеспечения сменяемости электропроводки. Но следует учитывать, что под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
    ПУЭ, п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

  3. #3
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Есть помещение с подвесным потолком
    Перекрытие- дерево- , обработанное "противопожарниками, СПЕЦ. СОСТАВОМ (заключение по оплате услуг), переносится ли данное перекрытие в категорию несгораемое?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    переносится ли данное перекрытие в категорию несгораемое?
    Обработка дерева противопожарным составом не переводит само дерево в несгораемое основание, а только на короткое время увеличивает время возгорания обработанного деревянного основания. Обратите особое внимание, на то, что обрабатывать противопожарным составом надо ежегодно.

  5. #5
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Обработка дерева противопожарным составом не переводит само дерево в несгораемое основание, а только на короткое время увеличивает время возгорания обработанного деревянного основания
    Перекрытие имеет так называемые балки, они выступают над уровнем основного перекрытия на 10 см, укрепляю на балках асбест, или что-то негорючее толщиной 1 см и в стороны от кабеля по 10 см и я пожаробезопасен?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    укрепляю на балках асбест, или что-то негорючее толщиной 1 см и в стороны от кабеля по 10 см
    Если разговор идет о скрытой электропроводке, то обязаны проложить кабель в металлических трубах или обложить кабель несгораемым материалом со всех сторон.
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    и я пожаробезопасен?
    2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
    2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
    7.1.38.* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

  7. #7
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    и я пожаробезопасен?
    +металлорукав.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    +металлорукав
    А вот скрыто прокладывать кабель в металлорукаве в пустотах строительных конструкций из сгораемых материалов запрещено, только в металлических трубах обладающих локализационной способностью или обложить кабель сплошным слоем несгораемого материала, как описано выше. Если человек не хочет заморачиваться с металлическими трубами, а решил обложить кабель несгораемым материалом, то не обязательно применять металлорукав, чтобы обеспечить сменяемость электропроводки, достаточно будет гофрированной трубы ПВХ. Дёшево и сердито.

  9. #9
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Есть помещение с подвесным потолком перекрытое сэндвич-панелью. Кабель ВВГнг-LS. Как его проложить? В трубе открыто за потолком, просто открыто или поверх потолка?
    Ознакомтесь с ТЕХНИЧЕСКИМ ЦИРКУЛЯРОМ № 7/2004 "О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках", если не найдете, пишите - выложу.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    если не найдете, пишите - выложу.
    PITBY, не стоит человека отправлять в поиски, если можно опубликовать эти документы здесь.

    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 7/2004
    О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках.
    В связи с выходом новой редакции НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» и введением в действие, согласованного с Главным управлением Государственной противопожарной службы МЧС России Свода правил СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», предлагается при прокладке электропроводок руководствоваться следующим:
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
    -электропроводка должна быть сменяемой.
    Сумма площадей поперечных сечений (с изоляцией и оболочкой) проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40 % внутреннего поперечного сечения короба. Свободные торцы коробов должны быть закрыты торцевыми заглушками, а торцы коробов с выходящими из них кабелями и проводами должны быть заделаны легко удаляемым негорючим составом.
    При этом пожаробезопасность электропроводки обеспечивается выполнением требований глав ПУЭ, а общий объем горючей массы изоляции совместно проложенных кабелей и/или проводов должен быть менее 1,5 литров на 1 погонный метр;
    Настоящий Циркуляр действует до внесения изменений в п. 7.1.38 Правил устройства электроустановок.

    СП 31-110-2003, п. 14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
    - электропроводка должна быть сменяемой.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения