Как проверить правельность и непрерывность соединения проводов в квартире ? (фаза, РЕ, ноль) Срабаотывание УЗО и автомата ?
Как проверить правельность и непрерывность соединения проводов в квартире ? (фаза, РЕ, ноль) Срабаотывание УЗО и автомата ?
Не совсем понятен вопрос. Вы хотите проверить старую проводку или вновь смонтированную? Если все розетки работают нормально, значит и фаза и ноль поступают. Если перемкнуть ноль и землю-должно сработать УЗО. Значит и PE проводник в норме. (Это простая проверка.) А вообще, для проверки УЗО и автоматов защиты существуют специальные приборы. Покупать их дорого, лучше позвонить в любую электролабораторию, и они все проверят. Да заодно и протокол составят по форме.
вновь смонтированную проводку. Вы имеете ввиду ходить по всем розеткам с каким-нить бытовым прибором ? Есть ли какая-то другая альтернатива ? Фазу - понятно, можно индикатором проверить, а остальное ? и не токо розетки, но и освещение
Да, Вы правильно поняли. Самый простой способ - проверить каждую розетку и светильник лично. (За одно, будете знать от какого автомата что работает, если нет маркировки в щите). Как я написал выше- PE то-же сможете проверить. А вот автоматы коротить на срабатывание не советую. Только лаборатория.
			
			
			
			 
			
				Непонятно в вопросе непрерывность (фаза, РЕ, ноль). Если говориться об обрывах, то проверить можно даже контрольной лампой. А если разговор идёт о шлейфовании, то запрещено шлейфовать РЕ провод, а остальные разрешено.
Есть на УЗО кнопка ТЕСТ. А вообще УЗО проверяют приборами, например MIE-500.
Чтобы узнать о работоспособности автоматических выключателей их прогружают трансформаторами.
Это точно.