Тема: Электрика в квартире

  1. #61
    Max324
    Гость
    Разъясните пожалуйста, никак не могу понять, согласно ПУЭ "7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается."

    Что понимается под распределительными устройствами и устройствами управления ? Я могу в квартире в ванной комнате под потолком, или в стене размещать распределительные коробки (для розеток или освещения), и коробку уравнивания потенциалов ?

  2. #62
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Max324 Посмотреть сообщение
    Что понимается под распределительными устройствами и устройствами управления ?
    Силовые щиты, распределительные щиты, щиты управления, блоки управления устанавливаемые отдельно от электрооборудования и т. д.
    Цитата Сообщение от Max324 Посмотреть сообщение
    Я могу в квартире в ванной комнате под потолком, или в стене размещать распределительные коробки (для розеток или освещения)
    Распределительные коробки надо устанавливать вне вышеуказанных помещений.

    Цитата Сообщение от Max324 Посмотреть сообщение
    коробку уравнивания потенциалов ?
    Коробку дополнительной системы уравнивания потенциалов можно установить в данных помещениях, но наилучшим вариантом будет прокладка проводников ДСУП до шины РЕ в распределительном щите (квартирный щит), если он расположен рядом.

  3. #63
    Max324
    Гость
    Спасибо !
    Еще вопрос, согласно ПУЭ, при подкл. розеток земля должна быть непрерывной, как быть если 2 розетки расположены рядом ? Необходимо устанавливать распред коробку перед розетками, или разрешено, сделать как-то по другому ?

  4. #64
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Max324 Посмотреть сообщение
    Еще вопрос, согласно ПУЭ, при подкл. розеток земля должна быть непрерывной, как быть если 2 розетки расположены рядом ? Необходимо устанавливать распред коробку перед розетками, или разрешено, сделать как-то по другому ?
    Этот вопрос неоднократно обсуждался на форуме. Можете посмотреть в этой ветке:
    http://elektroas.ru/forum/showthread...ull=1#post6154

  5. #65
    Виктор
    Гость
    Что можете сказать об ЕKF АВДТ-63М.Нашел такую информацию что при отгорании РЕН(общ.нуля) срабатывает.Тем самим спасает быт.технику.

  6. #66
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Что можете сказать об ЕKF АВДТ-63М.
    Читаем информацию с сайта производителя EKF
    22.08.2011 АВДТ-63М торговой марки EKF – большие возможности в маленьком корпусе

    Малогабаритные одномодульные дифавтоматы АВДТ-63М шириной 18 мм появились в ассортименте EKF. Автоматы сочетают в себе функции автоматического выключателя и устройства защитного отключения. Аналогов компактному АВДТ-63М на российском рынке практически нет.

    Компания EKF заявила о старте продаж одномодульных дифавтоматов. Компания EKF представила одномодульный дифавтомат, ширина корпуса которого – 18 мм. На разработку и внедрение этого устройства в компактном воплощении технических специалистов компании вдохновили недавние исследования, которые компания провела среди монтажников и производителей электрощитового оборудования. «Дело в том, что сегодня мы наблюдаем тенденцию к уменьшению габаритных размеров оборудования при наращивании его функционала. Это можно проследить не только на электротехническом рынке. Самый заметный здесь пример, пожалуй, - уход от громоздких мобильных телефонов к полнофункциональным компактным смартфонам. В АВДТ-63М мы воплотили функции и автоматического выключателя, и УЗО типа АС. Кроме того, малогабаритный автоматический выключатель дифференциальных токов АВДТ-63М имеет встроенный варистор, что позволяет защитить все устройства, подключенные к сети, от колебаний напряжения», - подчеркнул Игорь Левин, руководитель направления «Модульная коммутационная аппаратура» компании EKF.

    Также к преимуществам нового компактного АВДТ-63М торговой марки EKF относятся наличие монолитной лицевой панели, что позволяет обеспечить безопасность жизни и труда электрику и монтажнику при работе с этим оборудованием. Корпус АВДТ-63М снабжен 6 заклёпками, что делает его устойчивым к механическим воздействиям при закручивании винтов во время монтажа. Малогабаритный автоматический выключатель дифференциальных токов АВДТ-63М оснащён индикатором состояния, который показывает состояние контактов.

    Предельная коммутационная способность АВДТ-63М марки EKF составляет 6 кА. Данная модель автоматического выключателя дифференциальных токов прошла технические испытания и соответствует требованиям ГОСТ.

    В представленной информации не указаны параметры встроенного УЗИП. Мне кажется, что это очередная лажа, хотя умиляет то, что устройство малогабаритное. Лично я не верю EKFам, IEKам и прочей лабуде. При выборе производителя аппаратов защиты всегда отдаю безоговорочное предпочтение лидерам, а не вторсырью.

  7. #67
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Что можете сказать об ЕKF АВДТ-63М.Нашел такую информацию что при отгорании РЕН(общ.нуля) срабатывает.Тем самим спасает быт.технику.
    Вообще, неплохо справляется с этим Реле напряжения РН-113 или ему подобные. А предназначение диф. автоматов все-таки другое.

  8. #68
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Вообще, неплохо справляется с этим Реле напряжения
    Согласен, устанавливаем на вводе реле напряжения и не беспокоимся о повышении напряжения в сети.

  9. #69
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Согласен, устанавливаем на вводе реле напряжения и не беспокоимся о повышении напряжения в сети
    1.Реле устанавливаеться на всю квартиру??? или можно на определенные группы??? 2. Такой вопрос.При установке кондиционера в квартире,нужно ли устанавливать на линию Узо???

  10. #70
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    1.Реле устанавливаеться на всю квартиру??? или можно на определенные группы?
    Желательно установить на всю квартиру. Если не жалко лампочки, то можно одну групповую линию освещения оставить без защиты от скачков напряжения.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    При установке кондиционера в квартире,нужно ли устанавливать на линию Узо?
    Не обязательно, но желательно, чтобы знать о состоянии кабельной линии и кондиционера. Если будет утечка, то УЗО должно сработать и тогда надо будет устранять неисправность, чтобы не эксплуатировать неисправную кабельную линию или кондиционер.