Тема: Как сделать ДСУП в квартире?

  1. #11
    Anton.B
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Пишется коллективное письмо в управляющую компанию и дублируется в контролирующие инстанции, а так же в прокуратуру и суд. Очень действенные меры, реагируют молниеносно.
    - На что жаловаться? Система TN-C не запрещена.

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Требования написаны умными людьми, просто некоторые потребители не хотят их исполнять. Сегодня пробило на корпус, завтра отгорел PEN, послезавтра сосед подключил электрооборудование к водопроводной трубе и так далее. Люди начинают двигать мозгами в тот момент, когда самодеятельность заканчивается летальным исходом. А до этого момента, как обячно:
    Эти требования означают примерно следуюшее: "Эксплуатировать современное оборудование с двухпроводкой нельзя. Но платить за перевод на TN-C-S всего жилого фонда государство не хочет. Поэтому либо договаривайтесь и решайте сами проблему, либо убейтесь".

    В условиях, когда в 99% квартир стоит обордуование, требующиее заземления, которого в тех 99% тех же квартир нет, разрешать эксплуатацию системы TN-C - это преступление. А именно это ПУЭ и разрешают.

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Anton.B Посмотреть сообщение
    На что жаловаться? Система TN-C не запрещена.
    ПТЭЭП, п. 1.2.2. Потребитель обязан обеспечить:
    содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативнотехнических документов (далее - НТД);
    своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования;

    А теперь открывает Гражданский кодекс, статья 249 и читаем: Расходы по содержанию имущества, находящегося в долевой собственности Каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению.
    Цитата Сообщение от Anton.B Посмотреть сообщение
    Эксплуатировать современное оборудование с двухпроводкой нельзя. Но платить за перевод на TN-C-S всего жилого фонда государство не хочет. Поэтому либо договаривайтесь и решайте сами проблему, либо убейтесь".
    Государство перечисляет управляющим компаниям денежные средства на реконструкцию систем электроснабжения, а так же на ремонт зданий жилого фонда в полном объёме, а вот куда эти денежки утекают должны узнать собственники жилья и проконтролировать расход этих средств. Другое дело, что всем лениво этим заниматься, а как дело доходит до противодействий, то все голову в песок, мол "почему я, а не другой".
    Цитата Сообщение от Anton.B Посмотреть сообщение
    В условиях, когда в 99% квартир стоит обордуование, требующиее заземления, которого в тех 99% тех же квартир нет, разрешать эксплуатацию системы TN-C - это преступление.
    Почти 99% квартир приватизированы и заниматься вопросами заземления обязаны собственники жилья, а не мифический "ДЯДЯ".
    Цитата Сообщение от Anton.B Посмотреть сообщение
    А именно это ПУЭ и разрешают.
    Все правильно, разрешает, но запрещает реконструировать её и вносить изменения в систему электроснабжения. Если расшифровать, то использовать можно только лампочки и одну - две розетки, которые были установлены в те давние времена. А как начал прокладывать кабель и устанавливать новые розетки, то будь добр заняться переводом системы заземления и электроснабжения в соответствии с требованиями ПУЭ 7 издания.

  3. #13
    Anton.B
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    ПТЭЭП, п. 1.2.2. Потребитель обязан обеспечить:...
    - Совершенно согласен. И когда речь идет про мою квартиру, я отвечаю за все и это на моей совести все сделать по правилам, пригласить специалистов и т.д. Но когда речь идет об общественном, то безопасность должна регулироваться нормативными актами. А перевод дома на TN-C-S - это, как раз, общественное. Если мои соседи не хотят и слышать ни о какой реконструкции, то я бессилен. И проблема ведь не в управляющей компании, а именно в жильцах. Дом, кстати, 2000-го года, так что на реконструкцию нам там вряд-ли что-то обломится. По крайней мере, в управляющей компании сказали, что в ближайшее время никакой реконструкции электросети ждать не стоит в принципе.

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Anton.B Посмотреть сообщение
    И проблема ведь не в управляющей компании, а именно в жильцах.
    Это точно Вы пометили.
    Цитата Сообщение от Anton.B Посмотреть сообщение
    Дом, кстати, 2000-го года, так что на реконструкцию нам там вряд-ли что-то обломится. По крайней мере, в управляющей компании сказали, что в ближайшее время никакой реконструкции электросети ждать не стоит в принципе
    О выделении финансовых средств надо узнавать не в управляющей компании, она старается скрыть эти данные, а из других источников. Потом полезно поработать на калькуляторе, посчитать сколько денег было перечислено управляющей компании на ремонт от собственников дома. Ежемесячно собственники перечисляют определённую сумму, её то и надо умножить на годики, и тогда получится достаточно солидная сумма. Распоряжаться этими средствами могут жильцы, то есть обязать управляющую компанию выполнить реконструкцию системы электроснабжения.

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Но думаю это совсем другая тема и не следует обсуждать этот вопрос в этой.

  6. #16
    Anton.B
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Но думаю это совсем другая тема и не следует обсуждать этот вопрос в этой.
    Кстати, по поводу этой темы. Если дом был построен во времена действия 6-й редакции ПУЭ, ДСУП можно было бы сделать. И, насколько я понимаю, в большинстве случаев она закладывалась при постройке. Получается, что наличие ДСУП в домах сданных до плюс-минус 2001 года есть нарушение ПУЭ, о котором подавляющее большинство жильцов, ничего не менявших в свойе проводке с момента вселения, и не догадывается. Или я что-то упустил?

  7. #17
    Anton.B
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    А пункт, на который Вы так упорно ссылаетесь, говорит, что если Вы захотели установить УЗО, то требуется произвести разделение PEN проводника до защитного- коммутационного аппарата, то есть на вводе в электроустановку, а не на вводе в квартиру.
    Кстати, тут не совсем согласен, точнее, пока сомневаюсь. В ПУЭ русским по белому говорится "защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата". Т.е. речь о том, что PE конкретной стиралки, подключаемой через УЗО к двухпроводке, кидается на щиток. И никакого расщепления в смысле того, что остальная сеть квартиры остается двухпроводной.

    P.S. Перенесу этот вопрос в тему про УЗО, на которую Вы ссылались.

  8. #18
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Anton.B Посмотреть сообщение
    Если дом был построен во времена действия 6-й редакции ПУЭ, ДСУП можно было бы сделать.
    В те времена в ванных комнатах корпуса ванн и душевых поддонов соединяли с трубами водопровода металлической проволокой.
    Цитата Сообщение от Anton.B Посмотреть сообщение
    Получается, что наличие ДСУП в домах сданных до плюс-минус 2001 года есть нарушение ПУЭ, о котором подавляющее большинство жильцов, ничего не менявших в свойе проводке с момента вселения, и не догадывается. Или я что-то упустил?
    Получается, что если все жильцы сознательные и никто не устанавливает и не подключает водонагреватели, стиральные и посудомоечные машины, а так же сварочные аппараты, то соединение металлических частей не несёт в себе опасности.
    Цитата Сообщение от Anton.B Посмотреть сообщение
    Перенесу этот вопрос в тему про УЗО, на которую Вы ссылались.
    Сначала прочитайте тему внимательно, там всё разжёвано от и до.

  9. #19
    Anton.B
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    ...
    Получается, что если все жильцы сознательные и никто не устанавливает и не подключает водонагреватели, стиральные и посудомоечные машины, а так же сварочные аппараты, то соединение металлических частей не несёт в себе опасности.
    Согласен. Но все подключают. И подключали уже задолго до вступления этих правил в силу. И авторы этих правил об этом знали, когда писали правила. А в итоге я либо должен весь дом перевести на TN-C-S за свой счет (это если соседи еще согласятся), либо продолжать рисковать жизнью. Не могу назвать такое регулирование в области безопасности продуманным.

  10. #20
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Anton.B Посмотреть сообщение
    И подключали уже задолго до вступления этих правил в силу. И авторы этих правил об этом знали, когда писали правила.
    Я бы сказал, что не догадывались, что в страну хлынет поток электрооборудования, и всем будут доступны блага цивилизации. Планировали постепенный переход и готовили правила на основе временных переходных периодов, что и вошло в требования ПУЭ 6 издания.
    Цитата Сообщение от Anton.B Посмотреть сообщение
    А в итоге я либо должен весь дом перевести на TN-C-S за свой счет (это если соседи еще согласятся), либо продолжать рисковать жизнью.
    Не Вы один в таком положении, многие потребители хотят, но не знают как уговорить соседей. Но думаю, раз Вы задумались и начали штудировать данную тему, то и постараетесь призвать соседей к благоразумию. Надо донести до всех всю опасность использования современного электрооборудования в системе заземления TN-C. Не думаю, что вокруг одни "твердолобые".
    Цитата Сообщение от Anton.B Посмотреть сообщение
    Не могу назвать такое регулирование в области безопасности продуманным.
    Это называется "освоение бюджетных средств".