Уважаемые собеседники, мои лотки и все остальные комплектующие к ним соответствуют ГОСТ Р 52868-2007 «Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний», конкретно (п. 11 «Электрические свойства»). Крепежные изделия тоже ГОСТовские. Этих сертификатов будет достаточно инспектору, чтобы не ставить перемычки, или нет?
[QUOTE=Владимир;6428]Те, кто покупает эти лотки, заблаговременно знают, почему они выбирают более дорогие. Они понимают за что переплачивают и у них всегда есть под рукой все необходимые сертификаты.
Уважаемые собеседники, мои лотки и все остальные комплектующие к ним соответствуют ГОСТ Р 52868-2007 «Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний», конкретно (п. 11 «Электрические свойства»). Крепежные изделия тоже ГОСТовские. Этих сертификатов будет достаточно инспектору, чтобы не ставить перемычки, или нет?
6.3.2 Электропроводные системы кабельных лотков и кабельных лестниц.
Примечание - Сведения о системах кабельных лотков и кабельных лестниц, предназначенных для использования в качестве РЕ-проводников, приведены в приложении С.
Приложение С (справочное)
С.1 Использование лотков для защитного заземления и в качестве РЕ-проводника
В стадии рассмотрения.
С.2 Электропроводные системы кабельных лотков и кабельных лестниц могут использоваться в качестве защитных РЕ-проводников и заземляющих проводников в соответствии с руководством по монтажу и эксплуатации.
Вот в Руководстве по монтажу ЭТИХ ЛОТКОВ и должно быть указано, что "соединения лотков удовлетворяют требованиям ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные электрические".. Понимаете- Соединения контактные.
Важен контакт, а не железо самого лотка. Ясно, что его площадь позволит пропустить большой ток, а вот пройдет он через соединение-вопрос. (Это лирика)