Тема: Требуется ли устанавливать перемычки для лотков?

  1. #1
    Юрий
    Гость

    Требуется ли устанавливать перемычки для лотков?

    Смонтировал кабельные лотки, между собой соединил их соединителями кабельных лотков, тем самым обеспечив непрерывность электрической цепи (как требует ПУЭ). Инспектор требуется установить дополнительно перемычки между лотками. Насколько правомерны его требования?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    Смонтировал кабельные лотки, между собой соединил их соединителями кабельных лотков, тем самым обеспечив непрерывность электрической цепи (как требует ПУЭ)
    Крепление кабельных лотков не может служить защитным РЕ-проводником, так как выполняет функцию крепления и не более. Инспектор прав. ПУЭ, п. 1.7.121. Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя.

  3. #3
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    Смонтировал кабельные лотки, между собой соединил их соединителями кабельных лотков, тем самым обеспечив непрерывность электрической цепи (как требует ПУЭ). Инспектор требуется установить дополнительно перемычки между лотками. Насколько правомерны его требования?
    Данная тема уже рассматривалась на форуме: http://elektroas.ru/kak-pravilno-vyp...cheskix-lotkov
    Если коротко, то можно и не заземлять, если у Вас соединения лотков удовлетворяют требованиям ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные электрические".
    В противном случа, увы..., придется выполнить требование инспектора.

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    то можно и не заземлять
    хотел написать - можно и не устанавливать перемычки...
    А заземлять необходимо не менее чем в двух местах, как правило в начале и конце трассы лотка

  5. #5
    Юрий
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    хотел написать - можно и не устанавливать перемычки...
    А заземлять необходимо не менее чем в двух местах, как правило в начале и конце трассы лотка
    Простите, так можно и не устанавливать перемычки, просто заземлив лотки в начале и в конце трассы?

  6. #6
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    Простите, так можно и не устанавливать перемычки, просто заземлив лотки в начале и в конце трассы?
    Да, можно и не ставить перемычки между лотками, если соединения лотков соответствуют требованиям ГОСТ указанного выше, и производитель ссылается на соответствие этому ГОСТу в сертификатах. (к примеру: контактные соединения лотков OSTEK). И не нарушена технология соединений, т.е. соответствуют лотки, винты по DIN603 или подобные, ну и т.д.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    PITBY, если бы у Юрия были проложены лотки, конструкция которых обеспечивает надежное соединение, то у инспектора бы не было претензий по этому поводу.
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    Простите, так можно и не устанавливать перемычки, просто заземлив лотки в начале и в конце трассы?
    Юрий, в Вашем случае необходимо выполнить требования инспектора и установить перемычки.

  8. #8
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    если бы у Юрия были проложены лотки, конструкция которых обеспечивает надежное соединение, то у инспектора бы не было претензий по этому поводу.
    Владимир, в принципе согласен с Вами, но иногда и инспектора ..., а потом, ах, извините, не обратил внимание на конструкцию лотков и их соединение.
    А так, я ответил Юрию ещё в 3 посте придется выполнить требование инспектора

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Владимир, в принципе согласен с Вами, но иногда и инспектора ..., а потом, ах, извините, не обратил внимание на конструкцию лотков и их соединение.
    Те, кто покупает эти лотки, заблаговременно знают, почему они выбирают более дорогие. Они понимают за что переплачивают и у них всегда есть под рукой все необходимые сертификаты.
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    А так, я ответил Юрию ещё в 3 посте придется выполнить требование инспектора
    Согласен полностью.

  10. #10
    Юрий
    Гость
    Уважаемые собеседники, мои лотки и все остальные комплектующие к ним соответствуют ГОСТ Р 52868-2007 «Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний», конкретно (п. 11 «Электрические свойства»). Крепежные изделия тоже ГОСТовские. Этих сертификатов будет достаточно инспектору, чтобы не ставить перемычки, или нет?