Тема: Требуется ли устанавливать перемычки для лотков?

  1. #11
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    ГОСТ Р 52868-2007 «Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний»
    Юрий, ещё раз повторю, в сертификате должна присутствовать фраза: "соединения лотков удовлетворяют требованиям ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные электрические". Или завод-изготовитель должен предоставить такую информацию. А Ваш ГОСТ - это не то.

  2. #12
    Юрий
    Гость
    [QUOTE=Владимир;6428]Те, кто покупает эти лотки, заблаговременно знают, почему они выбирают более дорогие. Они понимают за что переплачивают и у них всегда есть под рукой все необходимые сертификаты.

    Уважаемые собеседники, мои лотки и все остальные комплектующие к ним соответствуют ГОСТ Р 52868-2007 «Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний», конкретно (п. 11 «Электрические свойства»). Крепежные изделия тоже ГОСТовские. Этих сертификатов будет достаточно инспектору, чтобы не ставить перемычки, или нет?

  3. #13
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    ГОСТ Р 52868-2007
    6.3.2 Электропроводные системы кабельных лотков и кабельных лестниц.
    Примечание - Сведения о системах кабельных лотков и кабельных лестниц, предназначенных для использования в качестве РЕ-проводников, приведены в приложении С.
    Приложение С (справочное)
    С.1 Использование лотков для защитного заземления и в качестве РЕ-проводника
    В стадии рассмотрения.
    С.2 Электропроводные системы кабельных лотков и кабельных лестниц могут использоваться в качестве защитных РЕ-проводников и заземляющих проводников в соответствии с руководством по монтажу и эксплуатации.

    Вот в Руководстве по монтажу ЭТИХ ЛОТКОВ и должно быть указано, что "соединения лотков удовлетворяют требованиям ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные электрические".. Понимаете- Соединения контактные.
    Важен контакт, а не железо самого лотка. Ясно, что его площадь позволит пропустить большой ток, а вот пройдет он через соединение-вопрос. (Это лирика)

прочая информация