Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
Подскажите о диф. автоматах АВВ DS941, подойдут для установки в квартире
Да, это хорошие аппараты защиты, тем более, что производитель относится к лидеру в этой области.

Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
25А на группу розеток
На группу розеток не более 16 А. Посмотрите на какой номинал рассчитана розетка, на ней все написано.
Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
16А на освещение при 1,5 мм. кв. для освещения
На освещение не более 10 А, так как кабель такого сечения не проходит по допустимым длительным токам.