Тема: Какой кабель использовать для ввода в квартиру?

  1. #1
    Хитрый
    Гость

    Какой кабель использовать для ввода в квартиру?

    В этажном щите стоят два автомата по 25 А, какой кабель использовать для ввода, можно ли заменить два автомата на один 50 А самостоятельно? Хочу сделать в квартире дополнительный щиток.

  2. #2
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    В этажном щите стоят два автомата по 25 А, какой кабель использовать для ввода
    если плита газовая 3*6. если электро3*10
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    можно ли заменить два автомата на один 50 А
    Нет.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    В этажном щите стоят два автомата по 25 А, какой кабель использовать для ввода, можно ли заменить два автомата на один 50 А самостоятельно? Хочу сделать в квартире дополнительный щиток.
    Для того, чтобы произвести реконструкцию вводного кабеля, требуется обратиться в управляющую компанию или в энергосбытовую. Все зависит от договорных отношений, то есть необходимо узнать у кого на балансе эти этажные щиты и кто их обслуживает.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    если плита газовая 3*6.
    На газовую плиту такого сечения не требуется, достаточно 2.5 мм2.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    если электро3*10
    На электроплиту требуется прокладывать кабель сечением не менее 6 мм2. СП 31-110-2003, п. 9.2. В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

  5. #5
    Хитрый
    Гость
    плита газовая, каким кабелем должны сделать ввод в квартиру (не на плиту) и можно ли мне сделать щиток в квартире?

  6. #6
    Виктор
    Гость
    Владимир, я написал про ввод,а не про линии на плиту.
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    каким кабелем должны сделать ввод в квартиру
    Делайте 3*6мм2

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    каким кабелем должны сделать ввод в квартиру (не на плиту) и можно ли мне сделать щиток в квартире?
    Если Вам разрешат выполнить реконструкцию вводного кабеля с заменой 2 автоматических выключателей на 1, то конечно лучше проложить вводной кабель сечением не менее 6 мм2, но эти вопросы требуется решать в энергоснабжающей компании или в управляющей компании.

  8. #8
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    можно ли заменить два автомата на один 50 А самостоятельно?
    Если один из двух АВ вводной- Категорически НЕТ! Так как это будет НЕЗАКОННОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ. А это карается до 80 т. руб или до 2 лет согласно ч. 1 ст. 165 Уголовного кодекса РФ (причинение ущерба собственнику путем обмана).
    Если после счетчика- не соблюдение селективности.

  9. #9
    Хитрый
    Гость
    Автоматы стоят параллельно после счетчика, т.е. один на одну группу (малая комната + кухня + санузел) второй на другую (большая комната + прихожая), сейчас ввод выполнен от одного автомата кабелем 2х2,5 (медь) на вся квартиру, второй автомат пустой, это сделали прошлому хозяину после повреждения вводного старого кабеля в этажном щите.

  10. #10
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    сейчас ввод выполнен от одного автомата кабелем 2х2,5 (медь) на вся квартиру
    У Вас скорее всего разрешенная мощность была 4 кВт (Это старая норма на квартиры). И чтобы сейчас подключить Все Ваши потребители необходимо увеличить мощность хотя-бы до 10 кВт. А иначе, при установке более мощного автомата на вводе, получите то, что я писал в п.8. И вдобавок, оставив вводной кабель 2х2,5 - спалите весь стояк, или еще что.
    Сейчас, при этих данных, у Вас должен стоять автомат на вводе на 20А, а после счетчика на 16А.
    (Максимум). И ни про какие 25+25 (и уж про 50 подавно) речи идти не может.

прочая информация