У Вас скорее всего разрешенная мощность была 4 кВт (Это старая норма на квартиры). И чтобы сейчас подключить Все Ваши потребители необходимо увеличить мощность хотя-бы до 10 кВт. А иначе, при установке более мощного автомата на вводе, получите то, что я писал в п.8. И вдобавок, оставив вводной кабель 2х2,5 - спалите весь стояк, или еще что.
Сейчас, при этих данных, у Вас должен стоять автомат на вводе на 20А, а после счетчика на 16А.
(Максимум). И ни про какие 25+25 (и уж про 50 подавно) речи идти не может.




Ответить с цитированием
