Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
ГОСТ Р 52868-2007
6.3.2 Электропроводные системы кабельных лотков и кабельных лестниц.
Примечание - Сведения о системах кабельных лотков и кабельных лестниц, предназначенных для использования в качестве РЕ-проводников, приведены в приложении С.
Приложение С (справочное)
С.1 Использование лотков для защитного заземления и в качестве РЕ-проводника
В стадии рассмотрения.
С.2 Электропроводные системы кабельных лотков и кабельных лестниц могут использоваться в качестве защитных РЕ-проводников и заземляющих проводников в соответствии с руководством по монтажу и эксплуатации.

Вот в Руководстве по монтажу ЭТИХ ЛОТКОВ и должно быть указано, что "соединения лотков удовлетворяют требованиям ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные электрические".. Понимаете- Соединения контактные.
Важен контакт, а не железо самого лотка. Ясно, что его площадь позволит пропустить большой ток, а вот пройдет он через соединение-вопрос. (Это лирика)