Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
Сетевая организация не имеет право заставлять, а может только предложить. Решение о установки на вводе противопожарного УЗО принимает проектировщик, а не специалисты сетевой компании.
Не то что не хочу, просто эта контора задолбала своим идиотизмом и бюрократизмом. Замечание сделал инжинер отдела тех. присоединений и он не согласует проект без устранения его замечаний.


Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
ПУЭ 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Ссылается он на ГОСТ. 482.2.10 При необходимости ограничить последствия, связанные с возможным возникновением аварийного тока, электрическая цепь должна быть либо предохранена защитным устройством (например, автоматические выключатели по ГОСТ Р 51326.1 и ГОСТ Р 51327.1), номинальный рабочий дифференциальный ток которого не превышает 0,5 А, либо контролироваться с помощью устройства, обеспечивающего постоянный контроль изоляции и подающего сигнал опасности при пробое изоляции.

Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
Этого достаточно.
Как же мне его победить?