Тема: Дифавтомат с большим номинальным рабочим дифференциальным током

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
    Не то что не хочу, просто эта контора задолбала своим идиотизмом и бюрократизмом. Замечание сделал инжинер отдела тех. присоединений и он не согласует проект без устранения его замечаний.
    У Вас частный дом, квартира или химический завод?
    Цитата Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
    Ссылается он на ГОСТ. 482.2.10
    Читаем внимательно: Требования действующих Правил устройства электроустановок, глава 7.4 «Электроустановки в пожароопасных зонах» устанавливают меры защиты от пожара в пожароопасных зонах внутри и вне помещений, в пределах которых постоянно и периодически обращаются горючие (сгораемые) вещества и в которых они могут находиться при нормальном технологическом процессе или при его нарушениях.
    482.2 Характер обрабатываемых или складируемых материалов
    482.2.10 При необходимости ограничить последствия, связанные с возможным возникновением аварийного тока ....
    У Вас есть такая необходимость? Что за помещение?

  2. #2
    Вадим
    Гость
    У меня не квартира и не химзавод, а стойка питания (шкаф 2000*600*600)380/48 В, расположеная на крыше многоэтажного дома через которую запитаны антены связи.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
    У меня не квартира и не химзавод, а стойка питания (шкаф 2000*600*600)380/48 В, расположеная на крыше многоэтажного дома
    На крыше или в помещении чердака? Чердак имеющий элементы строительных конструкций (кровлю, фермы, стропила, балки и т.п.) из горючих материалов относится к пожароопасному классу П-II и соответственно на такое помещение распространяются повышенные требования пожарной безопасности. ПУЭ, п. 7.4.4. Зоны класса П-II - зоны, расположенные в помещениях в которых выделяются горючие пыль или волокна с нижним концентрационным пределом воспламенения более 65 г/м3 к объему воздуха.

  4. #4
    Вадим
    Гость
    На самой крыше, по верх мягкой кровли, разгрузочная рама на которой стоит этот шкаф под открытым небом

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
    На самой крыше, по верх мягкой кровли, разгрузочная рама на которой стоит этот шкаф под открытым небом
    Тогда не имеют права заставлять устанавливать на вводе противопожарное УЗО.
    Цитата Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
    Ссылается он на ГОСТ. 482.2.10
    Этот ГОСТ не относится к Вам. Попросите инспектора определить место установки щита по пожароопасной классификации.
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Требования действующих Правил устройства электроустановок, глава 7.4 «Электроустановки в пожароопасных зонах» устанавливают меры защиты от пожара в пожароопасных зонах внутри и вне помещений, в пределах которых постоянно и периодически обращаются горючие (сгораемые) вещества и в которых они могут находиться при нормальном технологическом процессе или при его нарушениях.
    482.2 Характер обрабатываемых или складируемых материалов
    Обратите внимание, что инспектор привёл ссылки, которые распространяются на электроустановки в пожароопасных зонах, а место установки Вашего щита к таким зонам не относится, и соответственно требования инспектора незаконно.