Тема: Какой кабель использовать для ввода в квартиру?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    4 мм. кв. алюм. по ПУЭ 32 А выдерживает открыто
    Не выдерживает по длительным допустимым токам, смотрите таблицу 1.3.5. Потом надо помнить, что открытая проводка по лестничным клеткам запрещена.
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    поставить на 32 А автомат вводной и ВВГнг 3х4?
    Здесь надо рассматривать всю схему электроснабжения квартиры. Если в квартире будет установлен силовой щит, то до него надо прокладывать медный кабель сечением не менее 4 мм2 и устанавливать аппарат защиты на это сечение не более 25 А. Если в квартире силового щита не будет, то требуется от этажного щита проложить минимум по 2 групповые линии сечением 2,5 мм2 на розетки, и минимум 1 линию сечением 1,5 мм2 на освещение. При такой схеме потребуется уточнить, есть ли место в этажном щите для установки дополнительных автоматических выключателей. Потом следует помнить, что такую модернизацию надо узаконить, чтобы к Вам в последующем не было претензий, так как электрик может уволиться или его уволят, и с Вас спросят за самовольную модернизацию.

  2. #2
    Хитрый
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    смотрите таблицу 1.3.5.
    строчка и столбец?
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Если в квартире будет установлен силовой щит
    да будет
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Потом следует помнить, что такую модернизацию надо узаконить
    у кого узаконить и каким образом, в ЖКХ ничего не нужно или специально не хотят связываться, а потом проблемы подкинут?
    6 мм2 медный вводной кабель не имеет смысла прокладывать?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    строчка и столбец?
    Вы берёте открытую проводку, но не учитываете, что от этажных щитов отрытая электропроводка не прокладывается.
    Посмотрите вот эти данные:
    Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
    Сечение токопроводящей жилы 4 мм2 - одного трехжильного - 21 А
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    у кого узаконить и каким образом, в ЖКХ ничего не нужно или специально не хотят связываться, а потом проблемы подкинут?
    Обратитесь с заявлением в ЭСО.
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    6 мм2 медный вводной кабель не имеет смысла прокладывать?
    Самое оно, то что нужно.