Тема: Допускается ли соединять в розетках заземляющий провод шлейфом?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Допускается ли соединять в розетках заземляющий провод шлейфом?

    У меня по квартире раскидали электрику (розетки) NYM 3*2,5 отдельные группы шлейфом. Допускается ли земляной провод из трехжильного кабеля пустить тоже шлейфом через разъемы на розетках? Или надо обязательно в подрозетниках землю соединять через сиз, чтобы в каждую розетку входил один земляной провод?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Допускается ли земляной провод из трехжильного кабеля пустить тоже шлейфом через разъемы на розетках?
    Запрещено шлейфовать заземляющий РЕ-проводник. ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Или надо обязательно в подрозетниках землю соединять через сиз, чтобы в каждую розетку входил один земляной провод?
    Запрещено применять СИЗы для соединения проводников, эти колпачки не обеспечивают надежного соединения (скрутка), для таких соединений можно использовать ВАГО. ПУЭ, п. 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

  3. #3
    Роман.
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Запрещено применять СИЗы для соединения проводников
    Да почему запрещено это же соединительный изолирующий ЗАЖИМ
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    сжимов (винтовых, болтовых и т.п.)
    и т.п. я думаю сизы к этому пункту относятся.

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    я думаю сизы к этому пункту относятся.
    Тип: СИЗ по ТУ 3449-036-97284872-2007
    Предназначены для соединения и фиксации в скрутке медных проводов.

    Не могу ничего сказать про эти сжимы, так как никогда их не использовал. Но считаю, что пригодиться они могут только для подключения светильника, не более.
    И использовать их в силовых линиях не стоит. Так как эти сжимы всего лишь фиксируют скрутку. А скрутка, есть скрутка.
    (Кстати, описание этого ТУ нигде не нашел)

  5. #5
    Роман.
    Гость
    Пружинный принцип действия используется и в ваго и в сиз. Интересно а сертификат на их использование в России есть.

  6. #6
    Роман.
    Гость
    Дело каждого использовать их или нет, другое дело выяснить разрешены они пуэ или нет, но это нужно обсуждать в другой теме.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Да почему запрещено это же соединительный изолирующий ЗАЖИМ
    СИЗ - аналог изоленты.
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Тип: СИЗ по ТУ 3449-036-97284872-2007
    Предназначены для соединения и фиксации в скрутке медных проводов.
    PITBY, Вы правильно указали на способ соединения "скрутки", которые запрещены.
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Но считаю, что пригодиться они могут только для подключения светильника, не более.
    Даже для светильников они негодны. Чтобы их применять, необходимо сварить или пропаять соединение, а уже потом одевать эти СИЗ, которые при монтаже режут проводники.
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    А скрутка, есть скрутка.
    Согласен полностью.
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Пружинный принцип действия используется и в ваго и в сиз
    А где Вы увидели пружинный сжим в СИЗах?
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Дело каждого использовать их или нет
    Роман., Вы не правы, так как использовать СИЗ запрещено, не обеспечивают они надежное соединение, что может привести и коротким замыканиям и пожарам.

  8. #8
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Интересно а сертификат на их использование в России есть.
    На WAGO сертификаты есть, а вот на СИЗ нигде не нашел. Ссылки только на ТУ, да и то не нашел.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    PITBY, и не найдете.

  10. #10
    Роман.
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    А где Вы увидели пружинный сжим в СИЗах?
    А внутри СИЗа спиралька это разве не пружина которая обжимает провод?