Новостройка,в коридоре потолок будет из гипрока,линии от гр.щитка будут проходить за гипрочним потолком, с коридора линии нужно прокинуть на кухню.Возле потолка (за гипрочним потолком)сверлим отверствия и протягиваем линии на кухню,как правильно прокинуть кабель(сделать переход через стенку, с коридора на кухню) чтоб при усадке дома не прижало кабель???
Более конкретно можете написать? Что за дом и из каких материалов он сделан?
О какой усадке идёт речь? Дом кирпичный, панельный или деревянный? Если кирпич или панель, то прокладывайте кабель в гофре. В данном случае никаких опасений повреждения кабеля при усадке нет. Если деревянный, то всю скрытую электропроводку надо будет делать в металлических трубах. Но думаю, что Вы говорите о кирпич - панель (несгораемые).
Многоэтажный 20этажей.
Кирпичный. Нашел такую информацию от электромонтажной фирмы, которые пишут что в новостройке при переходах через стенку, (кирпич,гипс)нужно кабель прокладывать через стальную гильзу,а то дом новый будет давать усадку и может повредить кабель.Всегда прокладываю переходы через стенку без гильзы(кроме дерев.стен),связи с этим и возник вопрос. может не правильно делал,раз "фирма пишет про гильзы и усадку"
ПУЭ
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
Кабель на розетки строители проложили в стяжке,товарищ говорит, что строители заложили уже теплый пол "водяной",при строительстве дома.Информация может быть и не точной. Если окажеться что строители не заложили теплый водяной пол.Можно ли укладывать теплый водянной пол, если кабеля проложены в стяжке???
А дом частный или многоквартирный? Если частный, то они могут прокладывать водяной тёплый пол, если многоквартирный - то запрещено.
Кабельные линии обязательно должны быть защищены от воздействия высокой температуры, либо должны иметь соответствующее исполнение. Это можно сделать отступив от кабельных линий на расстояние не менее 50 см или применить термостойкие кабеля.
Квартира в панельном доме ( П111 ). Розетки установлены очень низко от стяжки. Планирую увеличить высоту (до 30 см от чистового пола) установки розетки и добавить несколько новых розеток. Думаю сделать так:
1. Cуществующая розетка демонтируется, вместо нее устанавливается распаячнаячная коробка в ней удлиняется провод. Делается вертикальная штроба и отверстие для подрозетника и устанавливается новая розетка.
2. Для новых розеток делается горизонтальная штроба в стяжке (вдоль стены) и соединяется с ближайшей розеткой. Новая розетка запитывается от предыдущей через ее клеммы.
Вопросы:
1) Можно ли делать штробы непосредственно у стены (под плинтусом).
2) Вертикальные и горизонтальные штробы делать минимальной глубины 0.5 см (чтобы замуровывать без гофры).
3) Запитывать новую розетку от предыдущей через ее клеммы. Вот нашел на, что так делать нельзя:
« В-четвертых, в каждую клемму можно завести два провода, но это сделано лишь для электрического соединения между собой розеток в группах и модулях. Запитывать через розетки стационарные светильники, удаленные группы и модули, не говоря уж о потребителях «на соплях», ни в коем случае нельзя, ;»
Запрещено делать отверстия и штрабы в панельном доме.
ПЕРЕЧЕНЬ ОГРАНИЧЕНИЙ НА МЕРОПРИЯТИЯ (РАБОТЫ) ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 15.11.2005 N 883-ПП, от 25.09.2007 N 831-ПП, от 02.11.2010 N 993-ПП)
4. В жилых домах типовых серий не допускается:
4.1. Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами.
4.2. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов.
Данный вопрос неоднократно обсуждался на форуме, вот одна из многих:
Можно ли сверлить несущие стены?
Шлейфование РЕ-проводника запрещено. ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.