На каком расстоянии от стены можно,нужно прорезать штробу для линий???
На каком расстоянии от стены можно,нужно прорезать штробу для линий???
Обратите особое внимание на то, какое напольное покрытие планируется установить. Если керамическая плитка, то можно прокладывать кабель в гофре в любом месте пола под стяжкой. Если будет паркет, то прокладывайте на расстоянии 150 мм от стен, чтобы при монтаже фанеры, кабельные линии не повредили шурупами, которыми будут крепить фанеру. Если планируется напольное покрытие из линолеума, то кабельные линии надо будет прокладывать в металлических трубах, чтобы не повредить кабельные линии шпильками дамских каблучков.
Если в будущем захотят положить теплый пол,не будет ли греться кабель в стяжке?
Новостройка,в коридоре потолок будет из гипрока,линии от гр.щитка будут проходить за гипрочним потолком, с коридора линии нужно прокинуть на кухню.Возле потолка (за гипрочним потолком)сверлим отверствия и протягиваем линии на кухню,как правильно прокинуть кабель(сделать переход через стенку, с коридора на кухню) чтоб при усадке дома не прижало кабель???
Более конкретно можете написать? Что за дом и из каких материалов он сделан?
О какой усадке идёт речь? Дом кирпичный, панельный или деревянный? Если кирпич или панель, то прокладывайте кабель в гофре. В данном случае никаких опасений повреждения кабеля при усадке нет. Если деревянный, то всю скрытую электропроводку надо будет делать в металлических трубах. Но думаю, что Вы говорите о кирпич - панель (несгораемые).