Так я и спрашивал,где устаеовить контур заземления?В подвале или на улице?
4-й проводник не обозначен, так как не известно каким будет ввод PEN или раздельным уже PE и N
Скажите пожалуйста, при такой схеме щита внутри здания, ввод кабеля должен быть 5-ти проводным, то есть с уже разделенными проводниками PE и N проводниками, или если ввод будет PEN (4-й не обозначенный провод), его можно разделить в щите как показано пунктиром, заземлив шину PE?
Это квартирный щит? Если да, то ввод в него требуется произвести по системе заземления TN-C-S (пятипроводный).
Разделение PEN-проводника должно быть выполнено на вводе в электроустановку дома, а не в квартирном или этажном щите.
Почитайте тему Где надо разделять проводник PEN на PE и N проводники?
Там же есть ссылка на схемы разделения PEN-проводника.
Нет, это не квартирный щит, это щит в загородном доме, точнее это бассейн... Этот щит наверное можно назвать ВРУ, других щитов в бассейне не будет. Ввод будет со столба у дороги (5 м) или от дома из тамошнего щита (20 м).
На столбе 3 фазы и PEN, а в доме наверное уже все разделено.
Если со столба, то разделить в этом щите можно?
Если этот щит подключат от ВЛ, то он будет ВРУ бассейна, так как у него отдельный независимый ввод. В таком случае требуется выполнить разделение PEN-проводника на вводе во ВРУ бассейна с установкой контура заземления и присоединения его к шине РЕ во ВРУ.
Если от дома, то потребуется прокладывать да бассейна пятижильный кабель, так как после разделения PEN на РЕ и N, запрещено объединять их. В таком случае в бассейне будет установлен распределительный щит, где так же надо будет смонтировать контур заземления и присоединить его к шине РЕ распределительного щита бассейна.
Если остались ещё вопросы, то готов ответить на них.